Bonjour,
Je viens sur ce forum un peu désespéré. J'ai lu pendant plusieurs heures les discussions ici et vous avez l'air bien au courant du fonctionnement des appareils de refroidissement.
Je vous explique donc ma situation. Cela fait à peu près 2 ans que je touche dans le domaine de la climatisation. J'ai une pompe à vide, un manomètre et des bouteilles de r410a et de r422 (ex r22). J'ai récemment récupéré un groupe de climatisation de marque Zenithair (fabriqué en chine par l'entreprise Midea). Celle-ci était vide, je l'ai chargée avant de la mettre en marche. Normalement la pression est de 100PSI soit environ 7 bar. Pour commencer j'ai branché ma bouteille de r410a jusqu'à ce que les pressions s'égalisent. Ensuite je l'ai démarrée en mode froid pendant quelques minutes (ce n'est pas une inverter). Forcément elle était en manque de charge donc tuyau gelés et pression très basse (4 bar je crois). J'ai continué à injecter du gaz par la vanne de service. A chaques fois la pression augmentait et redescendait après quelques minutes. Je suis sûr qu'il n'y a pas de fuites. Ma bouteille était supposée contenir 1kg de gaz alors que l'UE n'en a besoin que de 620g.
Actuellement je suis à un peu plus de 5 bar et la gros tuyau prend en glace.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup,
Paul.