La TEV réagit en fonction de trois pressions, celle qui règne dans l'évaporateur/succion, celle qu'exerce le fluide contenu dans son train thermostatique, et celle imposée par la vis de réglage ( en principe tu ne la touche pas celle-là, sauf pour peaufiner à la fin.
Il faut déterminer aussi la buse que tu vas y coller, pour toi j'imagine qu'on sera plutôt dans la gamme des 00 ( chez Danfoss ), autour d'1 kW maximum + réserve de 15% ( toujours chez Danfoss ) La variation du compresseur diminuera ou augmentera le débit masse, la TEV va se débrouiller pour conserver la même surchauffe, si le débit masse diminue et que la demande reste la même, elle va s'ouvrir pour compenser, ce qui aura pour effet d'amoindrir le rendement de l'ensemble car le compresseur n'aura pas le répondant en instantané, mais tu verras ça quand tu mettras en place ta régulation, je ne peux pas prédire toutes les réactions sans avoir l'ensemble devant moi, c'est un peu plus compliqué que ça en fonction de la demande en froid, et de l'inertie de ta boucle liquide, mais ça devrait être fonctionnel.
En capillaire, la production de froid reste + ou - stable en régime établi, diminuer la vitesse du compresseur devrait avoir une réaction plus franche.
En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça donne, à ma connaissance ( Rosco ? ) sur le forum personne n'a encore utilisé ces petits compresseurs DC