Réception faite du dernier colis contenant 2 ponts de diodes, 500 cosses (
) et une pince à cosse !
J'ai installé un pont de diode sur la bobine du détendeur et miracle, ça fonctionne !
Mais malheureusement la joie est de courte durée car comme je m'y attendais, la pac fonctionnant "correctement",
le split est devenu TROP PETIT !
Avec le détendeur ouvert, je monte à plus de 26 bars HP et 4 bars BP et ce même avec l'évaporateur bouché à 50%
donc soit je trouve une bonne tempo à appliquer au détendeur, soit je réduit de façon brutale la vitesse du ventilo évapo.
D'ailleurs cette pac est farceuse car depuis cet évènement, le voyant qui était jaune est passé au vert très rapidement !
Sinon côté température, j'avais un petit delta de 38°C au split, comment ça c'est beaucoup ?
Maintenant, un sujet plus grave que je viens de constater.
Depuis peu, l'électrovanne HX a énormément de mal à s'ouvrir ( *BRRRRRRRRRR* ) et je viens de comprendre pourquoi,
en fait j'ai tout simplement oublié de remettre la grille de retenu de la membrane, de ce fait celle-ci ce coince !
Je suis donc bon pour une récup de gaz, tirage au vide et recharge ...