Aller une petite maj du sujet !
_________________________________________________________________________________________
Bon bah les résultats sont très prometteurs mis à part quelques soucis de cassettes.
Je suis donc parti sur une charge de 2.5kg contre 4.5kg d'origine pour le groupe, j'ai ajusté la charge
par rapport à la température de condensation en mode clim comme l'échangeur est plus important sur l'UE,
donc une base de +15K par rapport à la température extérieur ce qui donne un bon résultat.
En mode chauffage, la charge de gaz à tendance à être trop élevée car une cassette ne tourne pas à pleine
vitesse et c'est ennuyeux ... Faut que je regarde ça.
Donc pour le premier test de chauffage, voici les valeurs basiques, pas de SR ou autres, on verra plus tard.
Temps de chauffe : < 25min
Imax : 13A sur 15A nominal
T.int départ : 5°C
T.int fin : 22°C
T.Ext : 5°C
Conso elec : 0.9 Kwh
Un bon point est que le compresseur ne chauffe presque plus, il est même possible de mettre sa main
sur la hp en mode clim sans se cramer les pattes et c'est limite en mode chauffage.
Ah aussi, ça a enfin arrêté de givrer toute la ligne liquide, Yataaaaaaa !
_______________________________________
Edit : Vidéo kdo :
https://www.youtube.com/watch?v=pzBzXZD4qPQ Message édité par OrOoX le samedi 14 mars 2015 à 20:32:12