70°C alors que c'est une chaudière basse température ? Ou seulement pendant la chauffe de l'ECS ?
Le 70 => 40°C ça représente quoi en temps ? Il se passe quoi pendant ce laps de temps ?
Edit : Vu ce que tu indique, j'aurais tendance à partir sur un défaut débit d'eau sur le circuit de chauffage, pas assez
de circulation donc chauffe trop rapide dans le corp de chauffe, coupure.
L'eau plus froide car non chauffé refroidit le corp et hop ça repart pour un tour.
Message édité par OrOoX le lundi 04 décembre 2017 à 22:08:44