Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Waterchill R404

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  4  5  6  7  8  9  10  11 
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 15 août 2011 à 18:55:44     
je stagne a 30 bar en hp ;6 en bp ;la flotte ne veux plus descendre en dessous a 15°C ou alors faut que j attendent 3heures :s
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 15 août 2011 à 19:05:40     
6 bars bp c'est très haut, on est dans la plage de pressions d'une climatisation, t'as mesuré à tout hasard la température d'évaporation ? Quel gaz déjà ?
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 15 août 2011 à 19:09:39     
R404

Faut que je reprenne les température un peu partout pour voir
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 15 août 2011 à 19:15:24     
Donc à environ 6 bars, on évapore dans les 0°C. TU as du retour liquide ? Quid de la surchauffe ? 30 bars en HP me paraît démesuré, tu es certain de sortir complètement liquide ( ou presque ) ? Ça sent la ventilation/surface de dissipation insuffisante, ton condenseur est chaud ? Ou a contrario trop chargé, un trop plein de liquide, rendement et sous-refroidissement pas terrible ( mon problème entre autre ... ), faut faire ces mesures là, ça nous apprendra beaucoup. Tu as lu les abaques de consommation électrique pour ton compresseur, à T°C d'évaporation donnée ? Ça correspond à peu près ? Moi je pencherais pour trop chargé + buse de la TEV peut-être trop petite, et surface de dissipation trop petite/mal ventilée. Prend des mesures au début du condenseur, au milieu, à la fin, et interpole avec la température de liquéfaction du R404a selon P :

http://energie-diderot.info/pdf/mollier/r404a.pdf
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 15 août 2011 à 19:19:29     
alors en sortie du condenseur suis a 30.3°C entrée du serpentin -10.3 et 1°C en sortie
et magie je comprend pas j ouvre le caisson je laisse tourné et hop 17bar HP et 1.8 bp
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 15 août 2011 à 19:21:24     
Et ça te fais toujours pas penser à une mauvaise ventilation ?
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 15 août 2011 à 19:26:06     
la température d'évaporation avec un détendeur thermostatique va changer en fonction de la charge c'est normal
pour la température de condensation, elle va varier ( légèrement ) en fonction de ta température ambiante
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 15 août 2011 à 20:20:31     
QUOTE (Sk_rmouche) :

Et ça te fais toujours pas penser à une mauvaise ventilation ?

Et pourtant j'ai fait de joli trou pour chasser l air je pense que je vais virer la grille pour essayer
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 15 août 2011 à 20:32:46     
Si ça réagit aussi brusquement en ouvrant le caisson, le problème a de grandes chances de se situer à ce niveau-là.
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 15 août 2011 à 20:47:11     
Clairement. Mesure la T° dans la caisse près du condenseur quand c'est fermé, la différence est sûrement grande avec l'extérieur. Compresso moins bien refroidi aussi forcément, donc HP qui grimpe.
Faut canaliser l'air si possible et le forcer à sortir, pas ventiler dedans sans rien, car ça va recirculer et ne pas s'échapper.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 15 août 2011 à 20:50:06     
Ou alors tu fais comme moi, la partie arrière n'est pas fermée, ça souffle et repart sur le côté. Bon avec ça, toit fermé ça prend 2-3°C sur le compresseur, mais rien d'inquiétant.
Tolk


Membre
Messages : 1455

mardi 16 août 2011 à 18:31:12     
une petite question sk tu a gagner un peu avec l'echangeur coax par rapport au serpentin ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 16 août 2011 à 18:50:32     
Pas un peu, beaucoup
Tolk


Membre
Messages : 1455

mardi 16 août 2011 à 18:52:52     
je suis en train de me tater de changer 2 - 3 truc sur mon groupe passer par un echangeur plaque ou coaxial (le quel est le mieux?) une CPEV et mieux organisé le tout je trouve que tout est l'un sur l autre

Message édité par Tolk le mardi 16 août 2011 à 18:59:57
Tolk


Membre
Messages : 1455

mardi 16 août 2011 à 19:06:21     
une petit idée de l'interieur de la bete

Image
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 16 août 2011 à 19:49:54     
QUOTE (Tolk) :

je suis en train de me tater de changer 2 - 3 truc sur mon groupe passer par un echangeur plaque ou coaxial (le quel est le mieux?) une CPEV et mieux organisé le tout je trouve que tout est l'un sur l autre

A plaques c'est plus compact et facile à isoler. Moi j'ai eu un super prix ( acheté sur CM pour 20 balles ) c'est pour ça que j'ai un coaxial, qui n'est pas mauvais et à l'avantage de ne présenter qu'une très faible restriction à l'eau.
Tolk


Membre
Messages : 1455

mardi 16 août 2011 à 20:10:18     
QUOTE (Sk_rmouche) :

A plaques c'est plus compact et facile à isoler. Moi j'ai eu un super prix ( acheté sur CM pour 20 balles ) c'est pour ça que j'ai un coaxial, qui n'est pas mauvais et à l'avantage de ne présenter qu'une très faible restriction à l'eau.

et niveau perf y'a t il bcp de difference entre le coax et la plaque?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 16 août 2011 à 20:10:37     
Je ne sais pas.
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 21 août 2011 à 18:35:39     
helloo les gens je viens donnée quelques news

d'abord mon probleme de surpression caisson fermé est résolu. j'ai du faire 9 trou de 32mm derriere maintenant 19bar ouvert 20 fermé

ensuite meme en pleine charge le coucou arrive a descendre la temp meme avec le cpu en full un peu long mais bon ca descend

et voila la meilleur

Image
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 21 août 2011 à 18:55:58     
A deux degrés près, ça me rappelle mon Athlon

Bien joué
Tolk


Membre
Messages : 1455

dimanche 21 août 2011 à 19:42:58     
Mais la Ya un hic j'ai foirer la flash du bios l ordi redémarre plus
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

dimanche 21 août 2011 à 21:13:45     
C'est bête ça
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 21 août 2011 à 21:15:02     
le lecteur CDROM clignote au boot ?
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

dimanche 21 août 2011 à 21:19:17     
C'est quoi un lecteur CDROM ? Welcome to the 21th century
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 21 août 2011 à 21:26:32     
Genre, je parie que t'as encore un floppy disk reader