Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Waterchill R404

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 05 août 2011 à 19:54:10     
ouais ça semble cohérent COP proche de 1 je pense que tu dois avoir au moins 100W de dissiper sur tes tuyaux ;)
donc tu dois plus être proche des 450/500W froid ;)
Google




     
Tolk


Membre
Messages : 1455

vendredi 05 août 2011 à 19:56:26     
faut que j'essaie d'enlever les 3m de tuyau et faire un brassage interne dans le réservoir pour ne plus être dépendant de la temp ambiante voir si ca va plus vite ou pas
Isaak


Membre
Messages : 1559

vendredi 05 août 2011 à 19:58:32     
au pire pas de pompe et tu "touilles" le réservoir
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 08 août 2011 à 12:38:32     
bon voila 15min pour passer de 20°C a 0°C ca va mieux qd meme evap @-15° juste un peu de gaz en plus et magie ca descend plus vite qd meme

me faudrait le calcul de Rosco pour savoir le Pfroid ;D

Message édité par Tolk le lundi 08 août 2011 à 12:39:19
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 08 août 2011 à 13:13:41     
Si c'est toujours 8 L de flotte exactement, ça fait 8*20*4180/15*60 = 743 W en moyenne.
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 08 août 2011 à 14:31:44     


j'adore ca

Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 08 août 2011 à 20:49:56     
Voila messieurs les dernière photos de mon waterchill fini Si Rosco me donne des chiffre corrects ben il va boxer sa maman


Image

Image



J'ai dans l'idée de m'en faire un second mais avec détendeur électronique et pleins d'autre choses mais je vous demanderais conseils le moment venus
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 08 août 2011 à 20:53:24     
c'est un carénage bois ?

sinon c'est top
tu as des photos de l'intérieur ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 08 août 2011 à 20:56:32     
J'aime beaucoup.

La grille d'aération est une excellente idée, je pourrais m'en inspirer

Tu m'as donné envie de relancer un test de performance chronométré
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 08 août 2011 à 21:02:22     
ouais moi aussi ça me donne envie d'en faire un beau pour une fois...j'ai récup un scroll copeland de 28K BTU au taf, un peu gros pour un chiller

Message édité par Isaak le lundi 08 août 2011 à 21:04:40
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 08 août 2011 à 21:26:06     
C'est du bois du médium pour être précis mais Ya une petite erreur dans le caisson la 2 eme grille est mal placée donc surchauffe dans le caisson demain quelque trou pour l évacuation d'air plus vive. Peinture "bleu électrique" trouver chez Leclerc avec effet métalliser Ca Pete. Pour sk ben les grille compte 15€ pièce chez Leroy

Demain je post des photo de l'intérieur
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 08 août 2011 à 21:27:05     
Y faut de la peinture à 40 €/L sinon ça n'ira pas
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 08 août 2011 à 22:11:49     
On fait pas des machins en plexi nous
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 08 août 2011 à 22:32:47     
J'ai refais le calcul avec la version isolée, et ça m'amène à 535W, pompe comprise.

C'est pas trop dégueu, mais j'aimerais en tirer encore plus
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 08 août 2011 à 22:42:56     
il est trop chargé le tien c'est pour ça , rendement dégeux
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 08 août 2011 à 22:48:25     
Hé, j'ai bien vidé depuis la dernière fois, les pressions sont très correctes.

Mais je vais ptet t'écouter et essayer d'en vider un peu demain, et je ferai un test de performance.
Si j'ai besoin de gaz, il te reste quoi en stock ?
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 08 août 2011 à 23:24:43     
j'ai de tout pas de soucis j'ai refait un peu d'apro ( je suis responsable des fluides à mon agence )
Tolk


Membre
Messages : 1455

mardi 09 août 2011 à 11:12:37     
inintéressant ca je serais qui appelé si besoin

Sinon petit soucis une fois le caisson fermé la 2eme grille pour l évacuation de l'air est mal placée du coup ben la hp monte bien haut après quelque trouve ca va beaucoup mieux

Message édité par Tolk le mardi 09 août 2011 à 11:14:22
Tolk


Membre
Messages : 1455

jeudi 11 août 2011 à 20:33:03     
Hello les amis voila j'ai refait un petit essais le tout fermé et la horreur je met 24min pour descendre de 20.4°C a 0°C soit un Pfroid de 476W selon le calcul de Rosco vous auriez une idée de ou ca peut venir ?
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 11 août 2011 à 20:48:14     
Condenseur moins bien ventilé ? Piège d'air chaud dans le caisson ? Les pressions disent quoi ? Quid du sous-refroidissement ?
Tolk


Membre
Messages : 1455

jeudi 11 août 2011 à 20:56:29     
Je pense que Ca viens de l air je vais faire des ouverture en plus la 2ème grille est juste derrière le réservoir je pense que Ca freine la sortie d' air. Sinon en pression je monte a 30 bar pour descendre a 20 a la fin cote hp et 6bar pour finir a 3 cote bp
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 11 août 2011 à 21:34:44     
Je commence à comprendre ta grosse Pfrigo. Perso je suis à 1.4 bars en BP pour une production frigorifique similaire.
Tolk


Membre
Messages : 1455

vendredi 12 août 2011 à 08:14:50     
Mais j'ai brider l évaporation a -15° Ca aide pour pas trop descendre en pression
Tolk


Membre
Messages : 1455

lundi 15 août 2011 à 18:42:39     
ah rien ne vas plus je comprend plus rien a rien le pression montent la temp d evap n'est jamais la meme je seche suis a 2 doigt de tout demonter et reprendre tout
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 15 août 2011 à 18:46:16     
Pour t'aider, il nous faut des mesures
Google




     
Pages : « Première ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11