Ayé,
1er tests réalisés avec donc R410/R23
et bien ça envoie du paté méchant ^^
j'ai un peu trop chargé le 2ème étage, ça donne -87°C à vide et -78°C avec 400W sur l'évapo
les CP chauffent mais ça reste dans la limite ( temp de refoulement pour les 2 étages entre 80/85°C apres 30 minutes de load)
j'ai testé aussi mon by pass et ben c'est pas folichons avec du capi de 0;8, je vais essayer avec du plus gros car même ouvert en grand je baisse pas bcp la température...
l'iso de l'évapo/condenseur est terminé : boite en bois rempli de mousse polyuréthane
la tev R22 fonctionne tres bien pour avec le 410 j'ai des pressions de 1bar à 1,4 en BP et entre 12 et 14 en HP et la TEV est quasi ouverte en grand
à vide en fermant à moitié j'étais à -70 mais la le CP chauffe trop
je reçois cette semaine ma bouteille de 2,5L pour faire mon volume mort du 2ème étage, je vais en profiter pour changer le diamètre de mon bypass et enfin remplir au R1150
Message édité par Isaak le dimanche 13 novembre 2011 à 20:57:24