Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 13 novembre 2011 à 22:48:29     
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 13 novembre 2011 à 22:50:23     
QUOTE (kissagogo27) :

de toute façon l'électricité provisoire l'est toujours restée, un incendie arrivant bien avant

J'ai vu en live chez lui, ça me donnait presque envie de lui filer des disjoncteurs et un diff
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 13 novembre 2011 à 22:57:06     
yop vidéo avec 250W de charge et test du by pass

http://www.youtube.com/watch?v=BvOs3dUY-pw

Message édité par Isaak le dimanche 13 novembre 2011 à 23:05:54
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 13 novembre 2011 à 23:07:51     
Beh voilà t'as trouvé tout seul

Sinon bah moi je voulais voir de la neige
Le bruit très caractéristique du rotatif qui mouline très peu de gaz, ça fait toujours son petit effet

Va pas me vider la teille de R23 non plus

85°C max au refoulement c'est encore correct, d'autant que le R23 est réputé pour avoir des températures de fin de compression assez élevées
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 13 novembre 2011 à 23:08:44     
85 également pour le 410
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 13 novembre 2011 à 23:19:45     
http://www.youtube.com/watch?v=gfvR7SNfgK8

avec le chiller en action pour refroidir l'ensemble

380W dumy load
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

lundi 14 novembre 2011 à 00:33:54     
oh mon dieu il est pieds nus, un futur électrisé en devenir
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 14 novembre 2011 à 00:34:56     
sur la moquette ça craint rien si ?
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

lundi 14 novembre 2011 à 00:48:29     
un orteil sur un fil qui traine et hop le bruit du chat qui crame
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 14 novembre 2011 à 09:40:22     
t'inquiète kissa en Janvier je lui fait une remise à niveau forcée
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 14 novembre 2011 à 22:24:44     
yop petite frayeur ce soir en jetant un %u0153il à la cascade
la pression statique du 2ème étage était à 28 bars ....

Par contre dès que je lance le 1, la pression diminue très vite jusqu%u2019à 6/7 bars et la qd je lance le 2, la descente en température est méga lente....la HP ne décolle pas de 6/7 bars....vous pensez que le 1er étage est trop froid ??

Message édité par Isaak le lundi 14 novembre 2011 à 22:24:55
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 14 novembre 2011 à 23:17:01     
Pour le R23 y'a des chances, faut voir du côté de ta détente, mais une HP faible et un capillaire long, ça te donne pas un débit massique faramineux ...

D'après l'analyse thermodynamique d'une cascade que j'avais posté y'a quelques temps, le meilleur COP sur une plage d'évaporation du premier étage entre 0 et -50°C se trouvait dans la moyenne inférieure, soit dans les -30°C.

C'était une cascade au R507/R23.

Pour la pression statique, ce n'est pas encore critique, un peu plus et ça endommageait tes manos, à noter que pour une durée de vie optimale, on évite de travailler longtemps au delà des 2/3 de la plage

Message édité par Sk_rmouche le lundi 14 novembre 2011 à 23:17:53
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 15 novembre 2011 à 00:25:34     
oky et tu as raison, j'ai chargé un peu plus la cascade et dès que la hp passe les 8/9 bars, ça part directe
mon capi doit être un peu long, on va corriger tout ça ce WE en meme tps que le volume mort
merci la mouche
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 15 novembre 2011 à 00:31:09     
Je me tâte de plus en plus entre R410a et R507, il m'en reste 1 kilo de ce dernier environ.
Isaak


Membre
Messages : 1559

mardi 15 novembre 2011 à 00:35:13     
ben pour du R23 le 410 est vraiment trop puissant ou alors va falloir mettre une TEV avec une énorme buse et tu vas avoir une puissance frigo de dingue
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 15 novembre 2011 à 00:43:07     
Et un retour liquide du même acabit
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 20 novembre 2011 à 00:51:01     
Yop
ayé, bouteille liquide de 3L mise en volume mort sur le 2ème étage
j'ai chargé avec 300g de R1150, ben ça fait un max de froid mais c'est trop chargé, j'ai viré un peu et c'est deja mieux mais je pense être encore trop chargé, j'ai un mega retour liquide jusqu'au cp
un truc bizarre, la bp du 2 est bien en dessous de 1 bar et ma sonde sur évapo indique -96 pourtant je suis plus que bien chargé....
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 20 novembre 2011 à 11:55:18     
Tu réalises ta prise de pression où ? Au cul du CP ? Y'a les pertes de charge de l'évaporateur à prendre en compte avant de regarder du côté du contact de la sonde, sachant que la proche de la succion avec un gros diamètre c'est là que la pression est la plus basse.

Au fait juste comme ça te reste beaucoup d'éthylène ?

Message édité par Sk_rmouche le dimanche 20 novembre 2011 à 11:55:31
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 20 novembre 2011 à 12:44:53     
prise de pression bp sur la bouteille volume mort

doit me rester un peu plus d'un kg
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 20 novembre 2011 à 12:50:42     
Mouais, faudrais que je vienne la voir
Un kg ? Mouais je voulais t'en acheter un peu, mais ça fait pas grand-chose j'ai pas envie de tout te piquer
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 20 novembre 2011 à 17:18:50     
tu sais la j'ai mis au max 300g et c'est déjà largement suffisant et en fait me reste moins d'un kg après vérification, la bouteille en contenait 1.6kg
photos arrivent
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 20 novembre 2011 à 17:26:11     
Image
Image
Image
Image

et les températures : échangeurs / évapo

Image
Image

par contre problème avec la fix de mon évapo, elle tient plus.....
j'aimerai bien trouver un moyen de le réparer car sinon ça m'oblige à débraser pour en mettre en autre et ça

Message édité par Isaak le dimanche 20 novembre 2011 à 17:43:29
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 20 novembre 2011 à 18:38:06     
Sympa

t'as utilisé une cintreuse non ?
Jolie température, faut voir la charge, t'es un petit peu en dépression là, faut voir la charge tenue et la T° des CP.
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 20 novembre 2011 à 20:09:07     
oui cintreuse et
sinon j'ai chargé encore un poil pour être à -105°C à vide, ça donne :

avec charge 200W = -100°C
avec charge 250W = -99/98°C
avec charge 300W = -97°C



par contre refoulement du 1er CP entre 90 et 100°C ( mais bon en lisant la doc de ma pac avec un CP au 410, j'ai lu que la valeur critique se situe à 105°C encore un peu de marge )

refoulement du 2ème CP entre 80 et 90°C

je maintiens la pression HP du 1er étage entre 10 et 13 bars grace au chiller
la HP du 2ème varie entre 7 à vide et 9 en charge
La BP du 2 ne varie pas : reste à 0,5 bar
la BP du 1 varie entre 0,8 et 1
la température de l'échangeur ne descent pas au dessus de -50°C
le désurchauffeur du 2è étage est parfait, le gaz rentre entre 5 et 10°C dans le HX *

tres satisfait d'autant plus qu'il me reste un paquet d'iso à finir


question bonus : croyez vous qu'en ventilant un peu les CP ça va aider à baisser le refoulement ? sur des rota je doute un peu du gain....

Message édité par Isaak le dimanche 20 novembre 2011 à 20:12:11
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 20 novembre 2011 à 20:44:28     
monte un radiateur en alu sur les sorties ^^ en 2 parties vissables qui pincent la sortie ^^