sinon j'ai chargé encore un poil pour être à -105°C à vide, ça donne :
avec charge 200W = -100°C
avec charge 250W = -99/98°C
avec charge 300W = -97°C
par contre refoulement du 1er CP entre 90 et 100°C ( mais bon en lisant la doc de ma pac avec un CP au 410, j'ai lu que la valeur critique se situe à 105°C encore un peu de marge
)
refoulement du 2ème CP entre 80 et 90°C
je maintiens la pression HP du 1er étage entre 10 et 13 bars grace au chiller
la HP du 2ème varie entre 7 à vide et 9 en charge
La BP du 2 ne varie pas : reste à 0,5 bar
la BP du 1 varie entre 0,8 et 1
la température de l'échangeur ne descent pas au dessus de -50°C
le désurchauffeur du 2è étage est parfait, le gaz rentre entre 5 et 10°C dans le HX
*
tres satisfait d'autant plus qu'il me reste un paquet d'iso à finir
question bonus : croyez vous qu'en ventilant un peu les CP ça va aider à baisser le refoulement ? sur des rota je doute un peu du gain....