Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Chiller en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Mon petit chiller !

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2 
Page précédente    Page suivante 
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 04 juillet 2010 à 23:18:12     
Salut à tous,

Et non vous ne rêvez pas, je suis finalement passé par la case départ !!!

Après l'aventure de la pac au propane et qui est par la suite passé au R407C ( on se demande pourquoi ).

Voici l'aventure du petit Chiller à base de récup que j'ai fait car je me faisait chier.

Temps de réalisation : 4h30

Bon il est pas fini car il n'y a aucune régulation car je n'ai pas de relais pour le compresseur, donc démarrage
à la main avec un bout de fil pour relier phase run à phase start ( vous me suivez ? ^^)

Sinon voici les photos depuis IS :
http://img96.imageshack.us/slideshow/webpl...hp?id=003re.jpg

Sinon vous avez toutes les photos et une vidéo à cette adresse :
http://cm-pc.ghq-serv.com/OrOoX/waterchiller/


Bon visionnage et n'hésitez pas à laisser des commentaires ^^
Google




     
zag


Membre
Messages : 146

dimanche 04 juillet 2010 à 23:23:57     
Simple et efficace, exactement comme je les aimes mais petite question: comment tu vas fixer la cuve ?

Message édité par zag le dimanche 04 juillet 2010 à 23:25:08
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 04 juillet 2010 à 23:33:48     
Efficace je ne sais pas encore j'ai seulement testé à vide

Sinon pour le réservoir je vais fixer une planche au dessus du compresseur, je veux faire le plus compact possible ^^

Ah oui j'ai oublié, c'est pas pour refroidir mon pc à la base mais une bouteille
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 04 juillet 2010 à 23:38:02     
met un bouton poussoir pour le Start olol
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 04 juillet 2010 à 23:39:06     
j'en ai acheté un pour ça justement, mais pas encore installé ^^
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 05 juillet 2010 à 11:55:32     
Salut les gens,

Premier problème du chiller en vu.

J'ai remplie le réservoir avec environs 5 L d'eau ( 3/4 évapo ) et j'ai donc rajouter du gaz pour
combler la différence de puissance sauf que maintenant le compresseur cale ...

Au début il tournais normalement et l'évapo gelait et d'un coup il s'est mis à brouter et j'ai donc coupé le courant.

J'ai essayé de le rallumer, ça monte à 4 A et plus rien, obligé de couper.

La pression statique est d'environs 8 Bar, trop chargé ou manque un éventuelle condo au compresseur ?

EDIT : d'après cette doc : http://www.tecumseh-europe.fr/misc/Platefo...ues/233ET-F.PDF

Il me manque 2 condensateurs ... les intensités et la référence corresponde :s

Message édité par OrOoX le lundi 05 juillet 2010 à 12:11:53
Isaak


Membre
Messages : 1559

lundi 05 juillet 2010 à 12:45:01     
8 bars en statique pour le chiler ça fait bcp ^^
4A pour quel CP ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 05 juillet 2010 à 17:28:52     
Bah 4 A pour le cp du chiller bien sûr, après il se bloquait et remuait dans tous les sens ...

C'est vrai que 8 bar c'est pas rien, mais avant que je rajoute du gaz l'eau gelait à peine sauf au début, alors du ldr ...

A quoi corresponde les µf ? Si je met un 60 µf sur la bobine perm c'est grave ?
Thibthib02


Membre
Messages : 99

lundi 05 juillet 2010 à 18:09:36     
Si c'est un condo permanent, pas de souci. Ne pas mettre une capa de démarrage non-permanente, sous peine de la retrouver loin...
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 05 juillet 2010 à 18:27:57     
Bah celui de mon rota est un 60 µf, la phase + run sont branché d'un côté et la phase de start de l'autre côté du condensateur
donc je peux test avec ou pas à ton avis ?
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

lundi 05 juillet 2010 à 18:31:12     
olol ton rota fait cb de chwals hein ? la capa dépend de la puissance du bouzin ^^

a mon avis sur ton cp ça sera bon pour griller un truc c tout ^^

et l'huile dans ton bouzin ( II le retour du bouzin) t'as vérifié que c'etait nickel, quantité etc ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 05 juillet 2010 à 18:51:40     
C'est quoi ça des chwals ?

Heu pour l'huile je l'ai changé, mais j'en ai mis un peu trop, 50 cl au lieu de 35 cl

M'enfin ça en crachait pas à vide donc je pense pas que ça soit le problème, au contraire il débitait plus d'air qu'avant.

Message édité par OrOoX le lundi 05 juillet 2010 à 18:52:17
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 06 juillet 2010 à 20:03:21     
Des chevaux ^^

Sinon, bouh le copieur
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mercredi 07 juillet 2010 à 21:37:56     
Salut,

Suite à la demande de Sk_rmouche, voici une petit vidéo du cp qui cale

http://cm-pc.ghq-serv.com/OrOoX/waterchiller/calage_cp.avi
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

jeudi 08 juillet 2010 à 22:27:18     
Bon y commence à m'énerver le chiller là ...

Si je charge pas assez j'ai une Pfrigo = 0, évap à -40 °C sous propane et si je charge de trop je cale !

J'hésite fortement à faire le test avec le condo de mon rota mais il y a t-il des dangers ?

Les condensateurs recommandé par tecumseh sont 7.5 µf pour la bobine perm et 50 µf pour la bobine
de démarrage, mon condo est un 60 µf.

edit : en gros :
Image

Merci d'avance car la je sature

Message édité par OrOoX le jeudi 08 juillet 2010 à 22:28:58
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

jeudi 08 juillet 2010 à 22:45:49     
ton capi fait cb ? peu chargé et si basse t° d'évap ça fait penser a une pdn trop importante dans le capi , soit trop long ou partiellement bouché

Puissance du CP ?
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

jeudi 08 juillet 2010 à 22:49:07     
mon capi fait 1.70 M et il est gelé sur 10 cm ce qui indique une charge trop faible en gaz nan ?

Le cp serait donné pour 5000 btu d'après la doc, enfin c'est surement avec relais + condos que je n'ai pas

PS : les deux trous du capi était parfaitement dégagé lors du brasage

Message édité par OrOoX le jeudi 08 juillet 2010 à 22:49:37
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 10 juillet 2010 à 19:44:37     
Yop !

Alors programme réalisé aujourd'hui, réduction du capi de 1m70 à 60 cm

Que dire que maintenant et comparé à avant y'a de la Pfrigo et le cp ne cale plus !

J'ai arrêté le chiller à une température de -7 °C car ça commençais à condenser de partout
et j'avais un petit retour liquide aussi.

Les photos et la vidéo du chiller se trouve ici : http://cm-pc.ghq-serv.com/OrOoX/waterchiller/2010-07-10/

Bonne visualisation
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 10 juillet 2010 à 20:54:06     
hésite surtout pas a augmenter le taux de compression de tes Jpeg avant de les Upper tu peux taper un indice 30 sans dégradation s importantes ça devrait te donner du 500Ko l'image voir moins ^^

4.7Mo pour de la photo heu comment dire, moche c trop
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 10 juillet 2010 à 21:23:55     
Ah bah c'est un petit apn mon truc, pas un reflex ou autres, j'ai pas une tonne de réglage

ah lol, j'ai laissé mon apn en détails max x)

Message édité par OrOoX le samedi 10 juillet 2010 à 21:25:19
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 10 juillet 2010 à 21:35:21     
non tu le gères après , dans un logiciel ça

par ex ( pas testé perso ) http://www.01net.com/telecharger/windows/M...ches/33494.html

Message édité par kissagogo27 le samedi 10 juillet 2010 à 21:36:24
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 11 juillet 2010 à 07:55:01     
Salut,

Suite à un accident semi-naturel, le projet est en stand by et mon dimanche en noir ...

Image

Le chiller semble encore fonctionnel vu que aucun tuyaux de pincé, mais j'ai du recintrage à faire ...

Heureusement pour la pac, celle ci s'est cassé la gueule à moitié, bloqué par un meuble, résultat elle est intacte

Donc je tiens à dire, FUCK HUMIDITÉ, elle a ramolli mes cartons et la catastrophe est arrivé ...

Message édité par OrOoX le dimanche 11 juillet 2010 à 08:02:29
Isaak


Membre
Messages : 1559

dimanche 11 juillet 2010 à 09:20:14     
OMG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

si rien n'est cassé tu as de la chance

Message édité par Isaak le dimanche 11 juillet 2010 à 09:20:26
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

dimanche 11 juillet 2010 à 09:33:13     
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

dimanche 11 juillet 2010 à 09:34:10     
Pour le chiller, celui ci avait encore le propane dedans, donc c'est déjà un point positif ...

D'après ma mère, en fait le chiller s'est cassé la gueule vers 4H30 du matin suivi de la pac
vers 8H car le carton ou elle était posé a absorbé le LDR qui était au sol ...