walid
Membre
Messages : 1
lundi 24 mai 2010 à 02:01:51
y'a t'il une solution pour maintenir une duré de vie plus longue pour les condenseur exposé a l'air marin...
Google
kissagogo27
Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148
lundi 24 mai 2010 à 02:10:20
utiliser une anode soluble comme sur les carènes des navires ?
Rosco
Administrateur
Messages : 25926
lundi 24 mai 2010 à 02:18:24
Ce n'est pas un problème de réaction électrochimique vis-à-vis d'un autre métal donc pas d'anode sacrificielle ici, mais un problème de corrosion classique de l'air humide + sel, le condenseur est peut-être en acier s'il demande ça... Faut empêcher le contact direct, donc peinture fine ou anodisation par exemple, voire même un changement de condenseur pour un métal + résistant à la corrosion.
kissagogo27
Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148
lundi 24 mai 2010 à 12:33:13
minium + couche de finition , bonjour la Rth ^^ galvanisation en milieu salé heu
Sk_rmouche
Apprenti Aigri
Messages : 17926
lundi 24 mai 2010 à 13:02:00
Inox 316L les gars voyons