Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 26 août 2010 à 17:16:18     
et ouais tant que derrière la colonne dépense, y a une recette ça passe
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 26 août 2010 à 17:17:41     
Je cherche une cpev accessoirement sinon ...
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 26 août 2010 à 17:44:04     
arff moi aussi, je trouve pas chez mes fournisseurs
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 26 août 2010 à 17:48:08     
C'est carrément pas courant en Europe ouais
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 26 août 2010 à 22:07:06     
Image



j'ai essayé de simuler une charge avec unfer à repasser, mais pas evident d'avoir un bon contact
la temp se stabilise @73°C avec le potar du fer à moitié ( donné pour 1000W)
sinon en stabilisé sans charge avec un léger retour blanc sur le cp du 1 je suis @-82°C

Message édité par Isaak le jeudi 26 août 2010 à 22:11:41
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 26 août 2010 à 22:15:03     
je pense changer le cp du 2 ( 1/2CV) par le cp de mon chiller (3/4cv) et tout refaire en définitif vu que j'ai noté les quantités injectées et les réglages de la TEV
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

jeudi 26 août 2010 à 23:05:30     
des CPEVs, ça se trouve aux US... ou dans mon garage, si ça t'intéresse je peux regarder ce que j'ai en stock
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 26 août 2010 à 23:09:05     
QUOTE (Tyrou) :

des CPEVs, ça se trouve aux US... ou dans mon garage, si ça t'intéresse je peux regarder ce que j'ai en stock

ce serait tres sympas de ta part

en mp si tu préfères
Bud


Membre
Messages : 159

vendredi 27 août 2010 à 21:08:38     
Les CPEV sont très courantes sur les machines à écaille. Regardez du coté des machines à glace
Isaak


Membre
Messages : 1559

jeudi 02 septembre 2010 à 18:38:06     
éthylène reçue
j'ai commandé 2 cp rotatifs de 14000 btu, on va finir la cascade au R23
et je passe à sa gd soeur apres
Isaak


Membre
Messages : 1559

samedi 04 septembre 2010 à 14:07:09     
barre des -100 passée

Image

sans iso digne de ce nom, je pense que mon capi du second étage est un poil court à force de le raccourci ( il doit faire 2.40 de 0.9)
j'attends une bonne CPEV

Message édité par Isaak le samedi 04 septembre 2010 à 14:09:42
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 04 septembre 2010 à 18:43:21     
Pas mal, faut voir en charge aussi.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 04 septembre 2010 à 18:46:44     
Genre un Roscal sous l'évapo, sacrée charge
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 04 septembre 2010 à 19:06:49     
Environ 60 W au repos seulement Image
fendlavie


Membre
Messages : 2

jeudi 07 octobre 2010 à 21:26:26     
Bonjour,
je suis confronté à un depannage d'un refroidisseur de liquide travillant sur deux étage puisque -80°C et celui ci comporte du R170 qui semble difficilement trouvable en petite quantité. Vu que l'ob en utilise pas tous les jours, serait il possible de le remplacer par un autre fluide sachant que le compresseur est un 502 à la base.
De plus auriez vous les courbes de gaz
d'avance merci
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

jeudi 07 octobre 2010 à 21:39:23     
Pour les courbes de gaz, tu les trouveras dans Coolpack (me souviens plus du module en question, mais ce n'est pas bien difficile) : http://www.cooling-masters.com/forum/downloads/coolpack.rar

Pour l'éthane, oui sûrement difficile à trouver en petite quantité, du moins pas en bouteilles de 1 kg je suppose (selon la grosseur de votre système)... Ca serait remplaçable par du R23 par exemple, un gaz assez proche et relativement utilisé dans les cascades du fait de ses bonnes capacités, mais il faudrait changer l'huile car ce n'est pas compatible avec celle dans votre système actuellement (contient de l'alkybenzène normalement) et puis il est assez cher si je me souviens bien.
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 07 octobre 2010 à 21:40:37     
Bonsoir,

Je me trompe peut-être, mais il me semble que l'éthane ( R170 ) n'est pas plus difficile à trouver que le fluide de remplacement qui pourrait s'en approcher un peu ( R1150, l'éthylène ).

Remplir avec du R502 me semble compromis, étant donné que ce gaz ( CFC ) est interdit depuis un paquet d'années, bref je vous recommanderais de voir avec les fournisseurs de gaz généralistes ( Air liquide, Linde, et compagnie ) s'ils peuvent vous livrer des bouteilles de faible capacité ( B2.5 ).

Edit :

Message édité par Sk_rmouche le jeudi 07 octobre 2010 à 21:41:16
fendlavie


Membre
Messages : 2

vendredi 08 octobre 2010 à 08:37:31     
Bonjour,
simple question ou peut on se procurer du R170 en petite quantité SVP
D'avance merci
nota: nous avons le certificat de capacité
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

vendredi 08 octobre 2010 à 08:44:49     
Ben je vous ai aiguillé vers deux fournisseurs. Je sais que certaines personnes s'en procurent à l'étranger sinon.

Il y a ici un dénommé Isaak qui peut peut-être vous aider.