Je n'ai pas trop eu le temps de bosser sur la 4 étages ces dernières semaines. En revanche, j'ai monté une cascade deux étages juste avant noël quasiment en une aprèm avec des pièces qui trainaient par ci par là.
- 2 x 40.7cc/rev
- Condenseur 2.7kw
- 1 HX 12 plaques
- Désurchauffeur passif au 2nd
- Pas de séparateur d'huile
- Anti-vibrateurs in et out pour les 2 cp
- Détendeurs capi (2 x 1.8m de 0.8mm au 1er, et 1 x 3.4m environ de 0.9mm au 2nd)
- Mélange R507 + R23 au 1er
- Mélange R600 + R1150 + R14 au 2nd (l'ajout de R600 -enfin de butane de station service
- a apporté un plus indéniable; ça doit sans doute aider l'huile à mieux circuler)
A vide ça donne moins de -120C à la sortie de l'évapo du 2nd étage, avec un HX maintenu entre grosso modo -56C in et -54C out par le 1er étage. Ca doit pouvoir être mieux au 1er étage; à tester.
La HP du 2nd étage est biensur élevée (~ 20bars) étant donné que le R14 doit bien servir à quelque chose. En revanche la pression statique est acceptable (~ 15 - 16 bars).
Message édité par before le lundi 04 avril 2011 à 15:22:04