QUOTE (OrOoX @ samedi 05 septembre 2009 à 02:31:42) :
A mon avis les logiciels ne servent pas énormément à part peut être pour le capillaire, car a la base les logiciels sont pour les frigos/congélo et non pour refroidir un CPU, etc ...
Je dirait que c'est au feeling après, faut jouer sur les réglages.
Donc là tu as, comment dire? Tout faux
Tous les logiciels sont intéressants pour nous à bien des égards, excepté... ceux pour calculer les capillaire qui indiquent n'importe quoi (sauf peut-être un qui a été utilisé par digaboy de mémoire
).
- Coolpack : le must pour tous calculs directs (ou indirect) des systèmes. Nécessite pas mal de connaissances pour pouoir l'exploiter
- RS3+ (Danfoss) : excellent logiciel pour calculer la puissance frigo d'un compresseur dans des gammes très larges de température (30° à 60° condensation, réglage de la surchauffe utile indépendante de la surchauffe totale, possibilité de fixer le sous-refroidissement etc.). Son seul problème étant qu'il ne donne les valeurs que dans la plage d'utilisation permise par Danfoss et uniquement avec le gaz prévu pour le compresseur.
- Tout autre logiciel de sélection : font à peu près la même chose que RS3+, souvent en moins détaillé mais permet de tirer pas de paramètres des compresseurs pour simuler ensuite avec Coolpack)
QUOTE :
jobarjo : 3500w et 1000w, y'a pas un probleme de dimensionnement a la base?
milou : Ton condenseur sera trop petit avec ce compresseur a mon avis a voir avec le reste.
Là encore vous vous fiez à des puissances qui ne veulent absolument rien dire (à croire que je le répète pas assez). C'est le cas typique où on compare 2 nombres qui n'ont pas à être comparé parce qu'ils peuvent ne pas refléter ses conditions d'utilisation finales.
Le compresseur en question fait 20.8cc, ce qui n'a vraiment rien d'exceptionnel, quand on sait ça on peut se dire qu'un 1kW sera largement suffisant pour tout application < ~ -15/-20°C. 3516W c'est sa puissance à +7.2°C évap, 54.4°C cond
En revanche, et milou a effectivement raison de le signaler : il faut en premier lieu répondre au minimum à ces deux questions avant de sélectionner son matériel.
Si ton but est juste de prévoir les performances de ton système en plusieurs points de fonctionnement alors la question se pose même pas
Message édité par Clemmaster le samedi 05 septembre 2009 à 11:08:49