Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

mardi 06 octobre 2009 à 20:18:25     
Ouais mon ventilo aussi vibre pas mal, on va mettre ça sur le compte d'un léger décalage entre pales, et d'une fixation pas franchement souple
Google




     
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 17 octobre 2009 à 17:20:43     
Salut all !

Grand moment de joie aujourd'hui ! Sa à fonctionné !

Pour fêter sa je vous ai fait une vidéo à vide et j'ai tapé dans du -47 !

Détails :
Pression BP : -0.5 Bar
Pression HP : 10 Bar
Température refoulement CP : 47 °C
Température évapo : -47 °C
Gaz : Propane Antargaz

J'ai touché l'évapo, sa ma carrément cramé la main et gelé l'eau qui resté sur le bois

Le link : http://img48.imageshack.us/i/test2.mp4/

Par contre désolé pour la qualité, mais mon portable y craint, faut que je pense à prendre un apn ^^


[EDIT] Celui qui ce fou de moi quand je parle je le tue, du moins dans la mesure du possible

Message édité par OrOoX le samedi 17 octobre 2009 à 17:24:10
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 31 octobre 2009 à 12:52:33     
Salut à tous !

C'est en ce jour radieux que je viens vous présenter mes dernières acquisitions de la féraille !

Je n'en croit pas mes yeux moi même, une PAC AIR/EAU m'attendait les bras grands ouvert pour que je la démonte

Voici deux photos de près ( désolé, photo prise avec portable ^^ ) :




Et la photos de famille :



Alors de gauche à droite :

- Un filtre à huile ou bouteille acl je sais pas encore
- Un transfo 230 => 24 V
- 3 Capteurs de pression ALCO, dont un avec un capillaire
- un controller CAREL model : MCHSML000M
- un relais
- Une tev Danfoss R22 en bonne état
- Un contacteur ABB 26 A !
- 2 valve shraders

Et le must ! Une vanne 4 voies que je cherche depuis 1 mois !


A mon avis il y à plus de 300 € de matos, et j'en ai eu pour ........................ 3 €

Voila ^^
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

samedi 31 octobre 2009 à 15:36:32     
Donne moi le contacteur, m'en faut un
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 31 octobre 2009 à 22:27:22     
Belle récup.
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

samedi 31 octobre 2009 à 22:31:22     
Alors super bonne nouvelle ^^

Le controller marche toujours, cependant j'ai 2 - 3 sondes à acheter

De plus je doit trouver la notice car pour l'instant je trouve rien par rapport au model sur l'étiquette

Sinon j'ai débrasé la vanne 4 voies, ce qui à été assez dur vu qu'il ne falait pas que le corp depasse les 120°C
la bobine semble toujours fonctionner, faudrait voir sous pression

De même pour la TEV danfoss, débrasé aussi, par contre il y avais un petit filtre, j'ai peur de l'avoir un peu trop chauffé
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

lundi 02 novembre 2009 à 11:15:52     
Nouveau matos livré !

20 M de tube de diamètre 12
15 M de tube de diamètre 8 ( me demandé pas, je sais plus pourquoi x) )
10 schraders
1 tournevis à schraders
3 grilles ventillo 200 MM ( balo, ceux que j'ai récup sont des 220 )
Et un ventilateur pour le split de ma chambre

Concernant le ventilo, si quelqu'un à une idée pour réguler sa vitesse je suis preneur car la il décoiffe à mort, et je parle pas du bruit




Message édité par OrOoX le lundi 02 novembre 2009 à 11:18:36
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

lundi 02 novembre 2009 à 12:53:02     
Han le joli cuivre
jobarjo


Membre
Messages : 155

mardi 03 novembre 2009 à 11:51:42     
Les moteurs de ventilo sont souvent me semble t-il asynchrones. Ils tournent toujours a la meme vitesse liee au 50hertz du secteur.
Il me semble qu'il faut soit reonduler a frequence variable(tres couteux) sinon il existe d'autres techniques que je connais pas trop.
J'ai lu que le variateur d'aspirateur est la meilleur solution:
http://www.cannaweed.com/forum/sujet-54705...entilateur.html

Pour la vanne 4 voies, il faut la recouvrir d'une serpillère trempée d'eau pendant le brasage pour eviter la trop forte temperature (vu sur youtube...)
Tu as le schema pour faire une clim reversible avec 2 TEV?
http://www.techno-froid.com/index.php?opti...id=20&Itemid=32

Je dois aussi un jour transformer une clim de 7kw (puissance frigo) que j'ai trouvee sur un trotoir en reversible.
Pour ca, je vais carrement separer le compresseur du reste et refaire toute la connexion avec le schema ci dessus.
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mardi 03 novembre 2009 à 12:21:46     
Salut Jobarjo,

Je te remercie pour ces deux lien qui vont m'être utile.

Pour le variateur je pensé utiliser ceci :


Pour le varia d'aspirateur, faudra que j'attende samedi en espèrent trouver un aspi à démonter ^^


Concernant la vanne 4 voies, c'est ce que j'ai fait suite au conseil de Sk_rmouche, je suis pas monté au dessus de 80°C dedans

Par contre ton schéma comprend 2 TEV et clapet anti retour, ce qu'il n'y avais pas dans la PAC que j'ai démonté, je n'avais qu'une seule TEV dedans.

Message édité par OrOoX le mardi 03 novembre 2009 à 12:22:15
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

mardi 03 novembre 2009 à 12:47:01     
mwi le variateur sauf que le moteur d'un aspi c'est un moteur universel /série/ commandé par un gradateur et que le moteur d'un ventillo de clim ou congelo ou autre c'est un moteur asynchrone ...

marchera pas bezef
jobarjo


Membre
Messages : 155

mardi 03 novembre 2009 à 17:35:48     
heu un potentiometre pour varier un moteur 220v asynchrone????
N'essaye juste pas!
Renseignes toi avant:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone

kissagogo a raison: http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_universel
Je comprends maintenant pourquoi un aspirateur ca chauffe grave.

QUOTE :

Par contre ton schéma comprend 2 TEV et clapet anti retour, ce qu'il n'y avais pas dans la PAC que j'ai démonté, je n'avais qu'une seule TEV dedans.

Y avait pas un capilaire pour l'autre sens?
Tu as le schema en tete?

C'est dommage d'avoir demonte la PAC. Tu pouvais pas la reparer ou l'adapter plutot?
Tu n'as pas recupere l'echangeur de chaleur? Ca ca coute bonbon.

Message édité par jobarjo le mardi 03 novembre 2009 à 17:38:44
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

mardi 03 novembre 2009 à 18:56:26     
Non j'ai n'ai pas pris le temps malheureusement de regarder ou chaque toyo étais branché ...

Je vais essayé de te faire une liste de ce qui avais dedans à l'ouverture :

- Un compresseur ( surement un scroll )
- Un réservoir avec l'échangeur dedans ( récup par une autre personne )
- la vanne 4 voies
- La tev R22
- pompe de circulation
- bouteille de pression pour le circuit eau
- filtre à huile ou bouteille ACL, je sais pas, c'est la bouteille noir
- 3 capteurs de pressions
- la partie électriques ( controllers, disjoncteur, transfo )

Sinon il y avais 1 ou 2 capi je croit, et le reste c'est que des tuyaux, j'ai pas trop fait attention à sa

Dans l'autre parti il n'y avais que le big condenseur divisé en 2 partie d'après ce que j'ai vu ( surement pour le système d'inversement )
et le ventillo

Je pense que j'ai oublié, après pour te répondre à ta question de récup, je ne l'ai pas pris déjà à cause du poids, en plus
la carcasse était abimé, et les connexions cuivre au compresseur était oxydé et ont pété juste en tirant dessus


Message édité par OrOoX le mardi 03 novembre 2009 à 19:48:56
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

vendredi 06 novembre 2009 à 18:13:31     
Salut à tous,


Alors petite nouvelle et question,

Déjà j'abandonne pour l'instant l'idée de la PAC AIR/EAU, le réservoir est une catastrophe, j'ai fuite sur fuite malgré le nombre de couche ...

Maintenant j'ai une question pour vous, dans les clims/PAC, il y à 2 tuyaux de différente taille, dans la logique des chose
le petit serait pour l'acheminement du gaz au désydrateur du split, et le gros pour le retour de l'évapo ?

EDIT :

Concernant le controller, j'aurais des questions au niveau des longueurs de fil, je voudrait mettre le controller dans ma chambre sur le split,
cependant des sondes et commande doivent aller à l'unité dans le garage, j'ai compté approx 6 Mètre en passant par le grenier.

Est ce que sa poserait problème au niveau des sondes une tel longueurs ?

Merci

Message édité par OrOoX le vendredi 06 novembre 2009 à 18:16:47
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 06 novembre 2009 à 19:11:24     
Dépend du type de sonde, car la résistance ou la nature des fils interviennent...
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

vendredi 06 novembre 2009 à 19:53:33     
sa serait des sondes NTC ( de tête ) relié avec du cable téléphonique en 0.75 si je me trompe pas, j'en ai un bon paqué donc
sa serait bête de ne pas l'utiliser ^^
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

vendredi 06 novembre 2009 à 20:33:36     
Les CTN sont les moins embêtantes car leur grande résistance (10, 100 kohm en général...) ne sera pas influencée par la faible résistance ajoutée par la longueur de fil (quelques ohms à tout casser ici), donc pas de souci. Ca serait + problématique s'il s'agissait par exemple de PT100 ou de thermocouples qui demandent des conditions particulières quand il faut les rallonger (câbles d'extension ou de compensation).
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

vendredi 06 novembre 2009 à 21:01:25     
Oki merci pour l'info

Sinon concernant les fameux toyos, pas d'avis ? ^^
jobarjo


Membre
Messages : 155

vendredi 06 novembre 2009 à 22:48:12     
petit tuyaux pour la partie liquide (coté détendeur) C'est pour économiser du volume fluide sur la distance je pense.
Gros pour gaz (coté compresseur) Il y a plus de débit.

Ton idée air/eau juste pour alimenter un seul radiateur était de toute facon une mauvaise idée.
L'intéret de l'eau est juste d'alimenter un grand circuit comme un circuit de chauffage par exemple. Sinon trop de perte dans l'échangeur.

Pour ta sonde sur 6m, tu chopperas surement beaucoup de bruit, d'ou mauvaise précision.
Cable blindé sera mieux.
Mais as tu au moins besoin de déporter la sonde?
Le tuyau ne va t'il pas vers ton compresseur? C'est normalement la meme température.

Message édité par jobarjo le vendredi 06 novembre 2009 à 22:51:56
OrOoX


AFK ? Késako ? :D
Messages : 9889

jeudi 19 novembre 2009 à 21:09:05     
Salut à tous !

Je fait ce petit poste pour vous donner un lien avec photos et vidéos de ma réalisation actuel et semi fonctionnel ( manque les splits ^^ )

http://ghq-serv.com/make_clim/

Merci de ne pas vous exciter sur la BP, j'ai limité à la va vite, je sais pas ce que sa donne

Merci


Edited x)

Message édité par OrOoX le jeudi 19 novembre 2009 à 21:50:46
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17926

jeudi 19 novembre 2009 à 21:24:04     
Promis on n'existeras pas