Si votre détendeur ne se ferme pas complètement, vous avez du le braser sans l'emmailloter ou une "saleté" le bloque. Ce type de détendeur reste fermer quand la pression BP atteint la pression réglée. Le palet du compresseur rotatif n'est pas absolument étanche. C'est l'huile, tension entre le palet et la chemise, qui crée l'étanchéité.
Même si çà fuit au niveau de palet, ce n'est pas assez important pour équilibrer les pressions en cinq minutes
Ouvrir le bypasse à l'arrêt du compresseur risque de noyer l'évaporateur. Le fluide va se condenser à l'endroit le plus froid qui est votre évaporateur à 10°C et le compresseur risque d'aspirer du liquide.
Il est préférable de bypasser entre refoulement et aspiration. Ainsi, vous n'aurez que de la vapeur pour équilibrer.
A la demande du thermostat, ouvrez l'électrovanne, retardez le démarrage du CP de 10 secondes et temporiser la fermeture 3 secondes après le démarrage. Avec deux tempos, un relais et un additif, vous devriez y arriver. Il y' a peut être plus simple électriquement comme logique cablée mais je ne connais pas votre armoire.
Le R407C est un bon fluide en haute pression. Pour un scroll, le copeland ZR22K3E-TFD-522 fait une puissance de 4kW au R407C en Tri400...Prix HT 1176 euros.C'est un compresseur pour pompe à chaleur supportant 150 °C max au refoulement. Un refroidisseur d'eau monte facilement entre 100 et 105°C. La gamme ZR en mono 220 volts peut démarrer aussi en charge mais il n'est pas fourni avec le boitier électrique (condo etc..) pour un prix identique, donc avec le packaging c'est plus cher. Un moteur Tri a un meilleur rendement qu'un mono. Cette marque n'est qu'un exemple...www.climatecenter.co.uk/climt/_application/download_brochure/priceguides/refrigeration/section5.pdf