Bon grossomodo, avec du R23 au 2ème étage, ça revient au même en terme de température à l'évap du 3ème étage.
J'ai aussi testé la TEV modifiée au R14, et malgré l'iso très partielle, ça marche vraiment pas mal. En ajustant sa charge propre, je suis passé de -112C @4.5bars dans le bulbe à -118C @ ~5bars dans le bulbe, avec le 4ème étage tournant lui aussi au R14. Demain je rechargerai la TEV du 2ème étage pour remplacer le R1150 par du R23; ça devrait améliorer la perf car avec la charge effectuée pour et avec du R1150 la temp reste à -74C avec un débit monstrueux. Je pense qu'il y a largement de quoi chercher à avoir environ -78C.
Le 4ème étage chargé au R14 ne tourne pas correctement; j'avoue ne pas encore savoir d'où vient le problème. Il est possible que ça soit simplement à cause de la température très basse à laquelle il est condensé. Je suis obligé d'y mettre dans les 8 à 9bars HP pour que ça pousse dans l'évapo alors que le R14 se condense déjà à 2 voir 3bars HP au vu de la temp du HX.
Message édité par before le vendredi 18 décembre 2009 à 01:09:01