Faisons un peu de froid.
- Premier étage = HP @ ~ 10bars et TEV
@ -67C- Deuxième étage = HP @ ~ 10.5bars et TEV modifiée au R1150
@ -111C- Troisième étage = HP @ ~ 7bars et CPEV @ -112C
C'est plus un amusement qu'autre chose.
La CPEV du 3ème étage est complétement ouverte et la descente en température est vraiment très rapide (de 10 en 10). Au vu des retours de chaque étage, ça pousse bien, le premier étage ne faibli pas malgré la surchauffe de la TEV reglée pour atteindre une pression d'évap très faible. Franchement, je suis super étonné.
Cela dit, ça commence à sentir le chaud au bout d'une heure, voir une heure et demie... Pas besoin de chercher très loin, c'est certainement le cp du premier étage; car qui dit faible pression, dit compresseur qui chauffe bien fort.
Pour un début de mise en route, c'est que du bonheur. Surtout pour la TEV modifiée au R1150;
Message édité par before le dimanche 13 décembre 2009 à 18:19:47