Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


Scroll perdu

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
JVC


Membre
Messages : 1

samedi 13 décembre 2008 à 21:04:44     
Bjr, j'ai perdu 1 compresseur scroll qui a à peine 2 ans. Il fonctionne au 407c sur un split system. Après avoir testé au Méghometre, j'en déduis que mon moteur électrique a laché. Son condensateur de démarrage a "crashé". Pouvez vous me donner un autre diagnostique qu'une surtension. Merci
Google




     
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

samedi 13 décembre 2008 à 22:17:07     
resultats de la mesure des enroulements a l'ohmetre ?


si ce n'est pas une surtension, c'est un bloquage avec surchauffe de l'enroulement jusqu'au barbecue mais les sécurités devraient avoir empéchées d'en arriver là , Klixon pour l'enroulement principal et fusible pour le secondaire de démarrage si le relais reste collé ..

Rosco


Administrateur
Messages : 25926

samedi 13 décembre 2008 à 22:43:25     
Qu'entends-tu par "condensateur crashé" ? Quelles valeurs obtiens-tu sur les enroulements ?