Je vais bosser sur une nouvelle machine d'ici une semaine (disons 2 au pire)... Enfin ça dépendra du moment où les pièces arriveront. Cette foi pas question de faire mumuse pendant 30 ans sur les charges, tailles de capi, CPEV or not CPEV; je n'expérimente pas grand chose, j'utilise des longueurs et tailles de capi largement éprouvées.
Voici les specs.
1er étage - Compresseur: LG NJ 236P R-407C (14,200Btu/h; 23.6cc/rev)
- Condenseur: Luve STVF 273 (2.73kW)
- Manomètre HSP: Wigam ML60/18C4FA/A8
- Déshydrateur: Cigar 30gr
- Détendeur: Capi duo 0.8mm (1.6 à 1.7m)
- HX: Compact brazed plate HX (12pl)
- Manomètre LSP: Wigam ML60/38C4FA/A8
- Fluide frigorigène: R507
2ème étage - Compresseur: LG NJ 236P R-407C (14,200Btu/h; 23.6cc/rev)
- Séparateur d'huile: Alco OSH-404
- Manomètre HSP: Wigam ML60/18C4FA/A8
- Déshydrateur: Cigar 30gr
- Détendeur: Capi 0.9mm (3.4 à 3.5m)
- Manomètre LSP: Wigam ML60/38C4FA/A8
- Fluide frigorigène: R1150
Couleurs - Carénage: Argent
- Ligne d'évap: Orange
Message édité par before le jeudi 08 mai 2008 à 18:13:54