Quand on parle de CP de 1/5cv , 1/4cv etc il s'agit de la consommation électrique approchée du compresseur dans les conditions de test spécifiques (un seul test bien sur, sinon ça varie
) qui dépend de la nature du compresseur (LBP , MBP , HBP) et du gaz utilisé. Les constructeurs utilisent les conditions cecomaf pour le "rating point". Par exemple un compresseur LBP au R134a de 1/4cv aura une consommation électrique proche des 200w dans les conditions suivantes : Tcond = 55°C , Tevap = -23.3°C, pas de sous refroidissement, surchauffe de 57k de mémoire. Il ne s'agit en aucun cas de sa puissance frigorifique, même si les 2 valeurs sont assez proches (là encore ça dépend du compresseur et du gaz, si le COP est de 1 dans ces conditions particulière ben les 2 puissances seront identiques mais c'est loin d'être toujours le cas).
C'est juste pour situer un compresseur en terme de consommation, tu peux pas comparer les perfs des compresseurs par leur rating