Ben même s'il était HS quand même 100° dans la tronche l'eau elle fait pas la maligne au tirage au vide. Le capi gêle vers la fin, vers 10cm avant l'évapo (avant que le flex ne soit froid, évidement, sinon j'en parlerais pas
).
Le flex il fait 12mm de diamètre, le capi est à l'extérieur (de toute facon c'est pas 2mm qui vont changer grand chose
). Là le système est parti à balle tout de suite, le flex s'est gelé en 10s sur 80% de sa longueur (50cm, non isolé) et il a dégelé jusqu'à 7cm de l'évapo, un peu en dessous du capi gelé. le système fonctionne, il tape du -50 quand il marche bien, mais rien n'y fait ca se bouche quand même, du moins c'est peut-être pas bouché, mais ca s'arrête de fonctionner.
Il me fait des truc chelous à l'arrêt, la succion gêle quand le "bouchon" s'en va, c'est à dire que les pressions s'égalisent mais le flex est tout gelé. J'avais mis pas mal de gaz et il fait froid donc à mon avi la HP était pleine de liquide à l'arrêt (15bar pour 17° ambiant) et s'est détendue gentillement. Au début je pensais que ca pouvais venir du SLHX moisi (au départ c'était un dual vap, qui s'est terminé en mono vu la galère que j'ai eu avec les flex, dont un s'est complètement fendu en 2 en essayant de boucher toujours la même fuite ...) qui n'est pas isolé (pour le moment) et repose sur le CP, donc après condensation au bout d'un moment quand le CP est chaud il réchauffe la ligne liquide situé en aval et fait évaporer le liquide. Mais ça n'explique ni le fait que les pressions ne s'égalisent pas, ni le fait qu'à 20bar en HP (ventilo éteint), ca ne fonctionne pas mieux (le tube extérieur du HX est au max à 32°, donc à 20bar il doit être liquide). Peut-être la surchauffe/charge engendrée par le CP qui est importante et fait dégeler le flex, mais j'en doute, au début le SLHX était isolé et ca faisait pareil.
A l'heure ou je termine, la HP est passé de 18 à 13bar, la BP reste à 1