Finalement, j'ai craqué... J'ai voulu changer le capi; j'ai fait des raccords, etc...
Alors en fait, j'avais mis après la CPEV 2m de 2mm + 4m de 0.9mm! Je ne devais pas bien être réveillé ce jour là. Normal que la CPEV ait eu un comportement aléatoire.
En tout cas, maintenant je n'ai plus le choix, il faut modifier.
Première chose à faire, virer le capi de 2mm; secondo, placer un capi de 0.9mm d'une longueur adaptée. Le problème est de savoir quelle longueur utiliser.
C'est d'autant plus délicat que personne ne semble avoir tenté l'expérience d'une cascade avec des rotatifs aussi puissants dans notre communauté.
J'ai fait une rapide extrapolation à partir de 2 cascades trouvées sur XS (cold_ice et unseen) pour chercher à estimer la longueur de capi adéquate en fonction de la puissance du compresseur de second étage. Je précise qu'il ne s'agit pas de cascades en carton...
En jaune les données connues, et le reste les données extrapolées lol
(la correspondance cc/rev, btu/h est correcte pour des cp R407C...)