Salut,
Je solicite votre aide pour le branchement d'un de mes bouzins. Etant habitué aux montages tri, je suis largué devant les montages mono tongue.gif Je cherche a cabler un moteur 230V, 4 poles, 5 fils + terre. Je pense donc qu'il me faut une phase, un neutre, et un condensateur, mais sa ne me fait que 4 fils occupés frown.gif
Ayant deja monté des moteurs tri en mono, je doute que sa soit le cas ici, les borniers tri présentent 6 connecteurs. Suis - je bien dans ce cas là ?

Merci pour votre aide smileJap.gif

Edit : J'ai trouvé le schéma de branchement, 3 fils pour neutre/condos/phase et les 2 autres pour un clikson optionnel, le topoc peut etre delete, merci wink.gif

Message édité par Ols le mardi 03 juillet 2007 à 11:57:41
Google


Liens sponsorisés

mardi 03 juillet 2007 à 10:18:42     
Vincent


ID PSN : akadoudou
Messages : 7132

jeudi 12 juillet 2007 à 19:59:58     
si tu pouvais donner le lien pour tout le monde en profite