QUOTE (Rosco @ dimanche 22 avril 2007 à 20:56:34) :
Précise ta pensée car c'est pas clair
. Ce que dis Oksaux est correct, c'est la pression qui définit la T° d'ébullition du fluide et point barre. Si tu mets une charge sur un évapo et pas sur l'autre, évidemment que l'évapo chauffé va avoir une T° différente à cause de la puissance injectée, mais le fluide aura une même T° d'ébullition globale dans les 2 chambres.
Oui mais la température d'ébullition c'est pas celle qu'on obtient, au final, dans l'évaporateur entier, encore moins si le système est axé basse température. Regarde la succion d'un DoD, si tu prends les spécifications LBP , tu fou une surchauffe totale de 28°, donc le fluide sort peut-être à -45° mais au final, sur les derniers centimètre encore liquide t'es plus à -45°. Suffit qu'il balaye pas le même volume de liquide aux 2 endroits l'un se réchauffera plus que l'autre (phénomène qui se produit sur un DoD peu chargé entre l'idle et le full --> élevation de la température mais beaucoup moins de la pression, le système
tien pas la charge donc se retrouve à fonctionner à 0° on va dire, pourtant il n'y a pas le retour liquide attendu si on associe la pression réelle du fluide à cette température, et je rajouterais même que ca ne l'empêche pas de fonctionner continuellement (pas de dégèle ni rien, il s'est créé un équilibre quand même).
Les pressions vont peut-être s'égaliser entre les 2 chambres (et encore vu que l'aspiration se fait dans un sens donné le fluide ne va peut-être pas entrer dans la seconde chambre (un peu comme les truc qu'on utilise en chimie pour filtrer, avec aspiration grâce à l'écoulement de l'eau)) mais on peut toujours définir un débit volumique, en jouant sur les capilaires, donc pas la même tenue en charge, et, finallement, pas la même température de l'évaporateur une fois chargé et stabilisé
Message édité par Clemmaster le dimanche 22 avril 2007 à 23:02:25