Règles Rappel : Ici figureront les projets complets et les réalisations personnelles du type Direct on Die (DoD) en cours de fabrication ou fonctionnelles. Pensez sécurité avant toute chose. Veillez à vous munir de lunettes de protection lors des brasures par exemple, de travailler dans un lieu adapté, etc. Pas de chalumeau sur un système qui contient déjà du gaz !


Single stage Vapochill like avec Danfoss NL11F +R404a

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2  3  4  5 
Page précédente    Page suivante 
damsxx


Membre
Messages : 143

dimanche 01 avril 2007 à 21:43:01     
salut

j'ai eut l'occasion de faire une bonne affaire alors g craquer sur Un DOD fait par un anglais d'angleterre

il se compose:
* d'un compresseur danfoss FR8.5CL is a 1/4HP compressor with an 8cc displacement ( le meme qui equipe les VApochill LS de asetek )
* d'une fix 775 qui vient de chez asetek aussi
* d'une belle coque noire laquée

il ressemblait a ca :

http://dam.dias.free.fr/chilly1/DSC03714.JPG



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

GRosse modification !!! 01/04/2007 !!!

le compresseur Danfoss Fr8,5cl etant trop bruyant
je l'ai remplacé moi meme par un DAnfoss NL11F de 1/3c :crevette:

l'ami Luigi m'a aidé au remplissage avec Noobzed de Cooling-masters
on l'a rempli avec du r404a fraichement acheté chez le frigoriste

donc ca donne de bonnes T°
a vide ca donnait -65°C :powerdawa: apres on a rajouté du gaz hein ^^
le NL11F est une pure merveille silencieux et performant !! :ave2:

cela s'annonce parfait pour le petit E6600ES

voici quelques fotos




http://img510.imageshack.us/img510/395/imgp4503eu8.jpg

http://img444.imageshack.us/img444/4921/imgp4487wz6.jpg

http://img509.imageshack.us/img509/1492/imgp4493ub0.jpg

http://img78.imageshack.us/img78/6562/625nx6.jpg

edit tyrou -> taille des images

Message édité par damsxx le dimanche 01 avril 2007 à 22:32:40
Google




     
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

dimanche 01 avril 2007 à 21:46:35     
lol quoi j'ai un dod similaire et a mon humble avis ton dod tien pas la charge

la temp doit s'écrouler immédiatement
damsxx


Membre
Messages : 143

dimanche 01 avril 2007 à 21:56:56     
ah ouais et pourquoi ?

un commentaire comme ca sans explication c'est peu leger
explique donc je suis curieux de savoir pourquoi

merci

Message édité par damsxx le dimanche 01 avril 2007 à 22:44:11
AleiZ


Membre
Messages : 3700

dimanche 01 avril 2007 à 22:08:21     
parce que si tu gardes une BP qui vous permet d'atteindre -65°C à vide, je vois pas trop comment tu comptes tenir la charge
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

dimanche 01 avril 2007 à 22:09:15     
ok je vais te dire pourquoi car tenir -60 avec une charge et un simple NL11F c'est la mort

ok tu parle que de température à vide

mais je trouve debille aussi de régler un dod pour avoir une temp a vide aussi basse étant donné que le but c'est d'avoir la température la plus basse en charge

la tu vas avoir un pure temp à vide mais inutile si c'est pour gagner 30 °C avec 100 W au cul
damsxx


Membre
Messages : 143

dimanche 01 avril 2007 à 22:16:16     
voila une discussion est lancée c'est pas mal

donc je tiens a preciser qu'on a juste rempli rapidement l'unité sans test de charge ou autre !

donc si on obtient -65° a vide cela veux dire qu il y a trop ou pas assez de gaz ?

merci de votre aide

Message édité par damsxx le dimanche 01 avril 2007 à 22:17:21
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 10216

dimanche 01 avril 2007 à 22:18:48     
pas assez
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

dimanche 01 avril 2007 à 22:25:47     
y a pas vraiment de discussion, regarde avec un mano à combien est la BP pour avoir -65 avec du R404A, ensuite, si t'as l'habitude, normalement, ça devrait tout se suite te sauter aux yeux.

si c'est pas trop le cas, ça reste demontrable, avec la cylindrée du compresseur, tu peux remonter au volume balayé, puis avec la pression BP, au debit massique de gaz, et là, il ne reste plus qu'à faire un bete calcul avec la chaleur latente d'evaporation du 404 pour voir quelle puissance tu peux absorber à cette pression
damsxx


Membre
Messages : 143

dimanche 01 avril 2007 à 22:26:45     
oups

precision importante

j'ai oublié de mentionner ( merci luigi )
que apres les -62.5C screen shooter a l'aPN
on a rajouté du gaz

lol desolé pour cette mistake

Message édité par damsxx le dimanche 01 avril 2007 à 22:27:52
moyen_moins


aka metalazzo | Anti²Bug
Messages : 10216

dimanche 01 avril 2007 à 22:28:07     
la BP est < à 0.5bars, c'est déjà sur...
je dirais 0.2bars par là.

edit: ahhh ben voila, c'est déjà mieux

Message édité par moyen_moins le dimanche 01 avril 2007 à 22:28:36
damsxx


Membre
Messages : 143

dimanche 01 avril 2007 à 22:29:35     
oula tyrou
trop d'explication tue l'explication

mais merci de ton intervention
les cours de thermodyn cela etaient en 1ere année de medecine et la physque au lycee
donc je comprends plus rien ou pas grand chose a ce charabia ^^

merci

Message édité par damsxx le dimanche 01 avril 2007 à 22:43:17
damsxx


Membre
Messages : 143

dimanche 01 avril 2007 à 22:31:56     
en fait on a rajouté du gaz apres le scren shot APn pour tenir 1 Bar en succion
(je repete bettement ce qu'on m'a dit hein ^^ pas tapper svp )

Message édité par damsxx le dimanche 01 avril 2007 à 22:42:45
Luigi


[[!! BeNoU !!]]
Messages : 2919

dimanche 01 avril 2007 à 22:43:54     
Je n'ai pas tout lu mais en réalité la température donnée à vide n'est pas celle définitive, en effet comem tout le monde le sais la charge ne tiendrait pas ! J'ai chargé de manière à avoir P=Patm en succion soit 1 bar

Wa Trop PûR !
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

dimanche 01 avril 2007 à 22:46:25     
QUOTE (Luigi @ dimanche 01 avril 2007 à 22:43:54) :

Wa Trop PûR !

WTF
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28148

dimanche 01 avril 2007 à 23:59:44     
c'est luigi en meme temps
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

lundi 02 avril 2007 à 00:34:59     
QUOTE (oksaux @ dimanche 01 avril 2007 à 21:09:15) :

ok je vais te dire pourquoi car tenir -60 avec une charge et un simple NL11F c'est la mort

ok tu parle que de température à vide

mais je trouve debille aussi de régler un dod pour avoir une temp a vide aussi basse étant donné que le but c'est d'avoir la température la plus basse en charge

la tu vas avoir un pure temp à vide mais inutile si c'est pour gagner 30 °C avec 100 W au cul

Arrête tu vas vexer piotre et tous les autes gars d'XS qui font la course au WR température à vide


Luigi il y a combien de capilaire? Si tu mets 1bar @ succion à priori ça doit flooder pas mal à vide
oksaux


Descartes' club membre
Messages : 3711

lundi 02 avril 2007 à 00:42:27     
QUOTE (Clemmaster @ dimanche 01 avril 2007 à 23:34:59) :

Arrête tu vas vexer piotre et tous les autes gars d'XS qui font la course au WR température à vide


Luigi il y a combien de capilaire? Si tu mets 1bar @ succion à priori ça doit flooder pas mal à vide

ouai mais eux ils bossent en général avec des rotary
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

lundi 02 avril 2007 à 00:53:00     
Oui mais ca reste le même problème, un rotary c'est un compresseur MBP, bien que ce soit un compresseur linéaire, donc plus à l'aise dans le LBP que ses équivalents piston, il fera pas tenir une charge avec une densité de vapeur si faible (0.1bar ca fait pas bcp )
Kant


Xtreme Addict
Messages : 515

lundi 02 avril 2007 à 04:21:03     
Le SS que j'ai fait par LittleDevil fait du -60 a vide, R402 et NL11F, et ca tient tres bien en charge avec un E6600 o/c.

Le NL11F est un tres bon cp !
Shinuza


Mais bof quoi
Messages : 4419

lundi 02 avril 2007 à 06:37:34     
Qu'est ce que t'appelle très très bien la charge?
Qu'est ce que t'appelle O/C?
Luigi


[[!! BeNoU !!]]
Messages : 2919

lundi 02 avril 2007 à 07:02:10     
QUOTE (Clemmaster @ dimanche 01 avril 2007 à 23:34:59) :

Arrête tu vas vexer piotre et tous les autes gars d'XS qui font la course au WR température à vide


Luigi il y a combien de capilaire? Si tu mets 1bar @ succion à priori ça doit flooder pas mal à vide

En effet ça flood mais j'ai préféré en mettre plus que moins comme demandé par Damsxx
Au pire Dam, tu pourras revenir avec ton Pc pour ajuster la charge enfin c'est comme tu veux
xalis


Membre
Messages : 9791

lundi 02 avril 2007 à 07:05:48     
salut mon yanou

Message édité par benoît le lundi 02 avril 2007 à 07:06:30
damsxx


Membre
Messages : 143

lundi 02 avril 2007 à 08:11:21     
QUOTE (Clemmaster @ dimanche 01 avril 2007 à 23:34:59) :

Arrête tu vas vexer piotre et tous les autes gars d'XS qui font la course au WR température à vide


Luigi il y a combien de capilaire? Si tu mets 1bar @ succion à priori ça doit flooder pas mal à vide

pour le capillaire il pourra pas te repondre ni moi d'ailleurs
j'ai laissé la meme longueur que celle presente avec l'ancien Cp c'est a dire le FR8,5cl
kipkool


Moine tibétin
Messages : 8571

lundi 02 avril 2007 à 08:14:10     
QUOTE (Clemmaster @ dimanche 01 avril 2007 à 16:34:59) :

Arrête tu vas vexer piotre et tous les autes gars d'XS qui font la course au WR température à vide


Luigi il y a combien de capilaire? Si tu mets 1bar @ succion à priori ça doit flooder pas mal à vide

en ce qui concerne piotres (et la plupart des autres, ca dépend à qui tu penses^^), il fait juste ça pour le fun et SURTOUT avec une cpev donc jvois pas quel est le mal à ca mon pti clem ^^


Message édité par kipkool le lundi 02 avril 2007 à 08:22:38
damsxx


Membre
Messages : 143

lundi 02 avril 2007 à 09:04:56     
QUOTE (Luigi @ lundi 02 avril 2007 à 06:02:10) :

En effet ça flood mais j'ai préféré en mettre plus que moins comme demandé par Damsxx
Au pire Dam, tu pourras revenir avec ton Pc pour ajuster la charge enfin c'est comme tu veux

merci de ta propal mais je devrais me debrouiller en le vidant un peu si necessaire pendant les test en charge
c'est pas dit que si je m'endors sur le shrader fodra le reremplir
Google




     
Pages :  1  2  3  4  5 