D'accord impeccable alors
J'ai essayé de faire le vide dans le 3ième étage et je n'y arrive pas : la BP se vide mais la HP d'après le Mano reste autour de 0,9bar (avec 1bar = p.atm). Pour moi ça veut dire capi bouché ou écrasé mais lorsque je mets en route le CP et que je règle à plus de 10bars la HP j'entends très bien l'air éjecté par le capillaire comme si il n'y avait pas de problèmes
Précisions : Je regarde la HP avec le Mano relié à la HP par un capillaire, et le visualise le BP avec le mano que j'ai toujours eu.
J'ai mis une pression de 26bars dans le 2nd étage après avoir rebrasé la jonction entre la HP et le Volume Mort car il y avait une microfuite, 26bars parce que j'utilise un compresseur qui rame à mort pour augmenter la pression à partir de là mais à 4 bars près ça va le faire