Bonjour,
j'ai posté sur noky. . .mais peu de réponse alors je tente ma chance avec des "plus" habitués du trucs
Lien Nokyvoilà la bête : Récup de frigo ENTIER (pas de soudure recharge. . . RIEN) !
Le froid, fait par l'évapo d'origine est dans un reservoir de 10L de LDR.
Cet évapo est double, car ct un frigo/congel de 200L, enroulé pour tenir dans le réservoir (que j'ai du refaire car j'avais jamais vu d'évapo si gros et grand !!)
Le thermosta est remplacer par un elec de ma fabrcation (hystérésis) avec une diode sur le relais pour connaitre son état ON ou OFF.
Ce reservoir dans un caisson isolé.
Tofs cliquableOn ne voit pas tres bien car tout est monté et je ne tiens pas trop à tout redémonter :-/
Condenseur :Les ventillo sur le condenseur, en bas au départ :
Les toyos, on voit au fond l'enrouler de tube entre la sortie du moteur et le condenseur :
CP (enfin le haut de la coupole) enfermé dans son caisson :
Le réservoir avec l'
évaporateur dedans (10L) :
Le PC en global, en bas à gauche la facade, derriere se trouve le CP :
=> s'il faut que je demonte pour que vous ayez plus d'info. . . ben je le ferai, parce kon ne voit pas tres bien :-/
Essai avec précision :Démarrage :Les 10L d'eau sont rechauffés par :
* duron 800@920 Vcore 1,6V
* Chipset (??)
* GPU de 9500pro
- en 15min
- l'eau passe de 20°C à 15°C (arret du goupe par le thermostat elec)
- le moteur est maintenu à 60°C grace à la ventillation / sans ventillation il doit monter facil à 80°C.
Phase éteinte :Les 10L d'eau sont rechauffer en plus de la phase de démarrage par :
* un sempron 64 3200+ Vcore 1,68V
* chipset de sa carte mere (??)
(il y a donc 2PC qui tournent dessus à présent)
- après 13min
- eau 17,5°C,
- moteur (éteint et ventillé toujours) 53°C
Remise en route (car si Teau>17,5°C frigo ON) :la charge en température de l'eau reste avec les 2 PC
- après 1min
- eau 15°C (=> frigo OFF)
- moteur 56°C
Phase éteinte :- après 9min
- eau 17,5°C,
- moteur (éteint et ventillé toujours) 52,5°C, il commence a faire un bruit bizarre, genre ralenti
Remise en route :- après 2min
- eau 17°C
- moteur 56°C, il se met en sécu de manière bizarre (bouge dans tous les sens puis s'arrete, ca fait comme une cloche un peu, c'est zarb ...) heureusement que c'est bien fixé (la 1ere fois, sans les fix, il a bouger de 20cm sur le coté en sautant !)
- je précise que la comande est toujours active
Phase éteinte :- après 2min, le clic du CP se fait entendre, le moteur reprend et s'arrete en 20s
- moteur 56°C toujours
- la comande est toujours active
j'arrete là pour pas tout niker au cas il y aurait de l'espoir J'ai refais un test, en maintenant le cp à 45°C. . . meme résultat. . .
Je précise qu'en sortie du condenseur, le tuyo est bien à 20/22°C ~Tambiant
Des solutions ?
Merci