Règles Sécurité : Le remplissage d'un système à changement de phase est dangereux car les gaz manipulés sont sous pression et peuvent être dangereux pour la santé, inflammables et explosifs ! Nous ne pourrons être tenus responsables de mauvaises manipulations de votre part, faute d'expérience et de matériel adéquat ! Demandez à un frigoriste compétent de remplir votre système en toute sécurité si vous n'êtes pas certain de mener à bien cette opération ! Une pressurisation préalable du système est obligatoire pour voir si aucune fuite n'est déclarée avant de remplir.


ou acheter son gaz ?

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages :  1  2 
Page précédente    Page suivante 
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 20840

jeudi 09 novembre 2006 à 20:01:23     
c'est tres bien l'azote, y a rien à dire là dessus, mais ça ne sert que dans ces cas :
- test en pression avec un gaz sec (azote, ou encore CO2, Ar...)
- tirage au vide poussé : vide du circuit puis remplissage avec 1.5bar d'azote, puis re-tirage au vide, et enfin remplissage avec le gaz frigo (la partie azote/vide pouvant etre répétée plusieurs fois pour s'assurer d'une absence quasi totale d'eau)
Google


Liens sponsorisés

jeudi 09 novembre 2006 à 20:01:23     
xalis


hybrid core creator
Messages : 9734

jeudi 09 novembre 2006 à 20:05:17     
pour ordre d'idée, les systèmes frigorifiques de chambres froide ( la chambre doit faire environ 4.5 mètres cube ), le tirage au vide s'effectue pendant 2 jours minimum. Mes anciens profs laissait tourner les pompes pendant une semaine lorsque la chambre était pour un industriel.
guigux


Membre
Messages : 120

vendredi 10 novembre 2006 à 15:25:55     
mouha .... bon alors , je remplis mes circuits au gaz de prout ?
hmmm ca marche ca le methane ?