Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation
Règles Sécurité : Le remplissage d'un système à changement de phase est dangereux car les gaz manipulés sont sous pression et peuvent être nocifs, inflammables ou explosifs ! Nous ne pourrons être tenus responsables de mauvaises manipulations de votre part, faute d'expérience ou de matériel adéquat ! Une pressurisation préalable du système est obligatoire pour confirmer qu'aucune fuite n'est déclarée avant de remplir.


Risque avec du r502 ?

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Page précédente    Page suivante 
cornerjack


Membre
Messages : 163

lundi 03 juillet 2006 à 00:11:27     
Je vais peut-être récupéré un chiller avec du gza r502.
Existe-t-il un risque avec ce gaz car on en parle pas bcp ? (toxique, ...) ?
Merci
Google




     
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 03 juillet 2006 à 00:21:39     
Le R502 a été remplacé par le R404a, pas toxique et ininflammable. Google 2s.
Shinuza


Mais bof quoi
Messages : 4419

lundi 03 juillet 2006 à 00:48:27     
Hey roscal, au cas ou tu ne saurais pas, google est un site très peu connu
cornerjack


Membre
Messages : 163

lundi 03 juillet 2006 à 09:55:24     
QUOTE (Rosco @ dimanche 02 juillet 2006 à 23:21:39) :

Le R502 a été remplacé par le R404a, pas toxique et ininflammable. Google 2s.

Je sais, j'avais regardé mais c'est plus dans le sens d'utiliser un système avec le r502
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 03 juillet 2006 à 20:57:24     
Le système est scellé de toute façon donc s'il est pas amoché par le transport ou autre, il n'y aura pas de fuites et on se fiche de ce qu'il contient.
pierreg60


Home-madeur en force
Messages : 4013

lundi 03 juillet 2006 à 21:07:00     
du methane
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

lundi 03 juillet 2006 à 21:42:09     
c'est R50 le methane
manu369


Membre
Messages : 5247

lundi 03 juillet 2006 à 22:35:39     
QUOTE (pierreg60 @ lundi 03 juillet 2006 à 20:07:00) :

du methane

google aussi peut etre ton ami tu sais
elk


Membre
Messages : 462

lundi 03 juillet 2006 à 23:02:47     
Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques du r-507, si vous les auriez ^^ .
( Je sais le post porte sur un autre gaz mais j'en profite pour ne pas flooder )
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 03 juillet 2006 à 23:06:31     
R507 : -47 °C @ 1 bar
R404a : -46.7 °C @ 1 bar
C'est presque le même mélange que le 404a (AZ-50=R507) :
elk


Membre
Messages : 462

lundi 03 juillet 2006 à 23:10:03     
Merci Rosco ! hum c'est vraix qu'il sont similaire mais se sont les temps sans charges je crois, et avec sa donne quoi ?
Rosco


Administrateur
Messages : 25926

lundi 03 juillet 2006 à 23:36:08     
C'est quasiment pareil vu les compositions, la différence sera à peine perceptible.
Google




     