QUOTE (Trouffman @ mercredi 07 juin 2006 à 14:56:48) :
Il y as des gens qui le mette avant le condenseur, il sert de désurchauffeur donc (ca évite d'avoir une grosse pression à ce niveau (ca à déjà était dit !)), d'autre le mettent aprés le condenseur, ca permet de "finir" la condensation si le couple désurchaufferu / condenseur n'as pas pu assuré. Ca permet aussi d'ajouter certain gaz (un peu à la maniére d'un autocascade en fait.)
As tu prevu des voyant liquide ?
cette histoire d'ajout de gaz, ça vaut dans un dod, quand on peut utiliser un melange de gaz un peu limite pour condenser à temperature ambiante, ou carrément de l'autocascade, auquel cas le SLHX devient un vrai HX, et a interet à etre bien plus gros.
ici, l'unique but, c'est de faire descendre encore et toujours la temperature du gaz à l'entrée du HX, ça sortira 100% gazeux du SLHX.
pas de voyants liquide : j'en ai pas sous la main, et l'utilité est quand meme pas immense, au premier etage, le R402, ça condense tout seul, et apres, il aurait fallu isoler le voyant liquide
Brice -> retourne jouer à wow, ici, c'est serieux