Bah le truc c'est que la puissance frigorifique (donc à évacuer) est lié au débit massique du fluide dans le circuit puisque c'est qu'on est capable d'absorber est égale au débit multiplié par la différence d'enthalpie entre le moment où le liquide entre dans l'évapo et au moment où il en sort (voir graphe ds article zytrachill). Donc il faut en tenir compte lors du calcul de la longueur du capillaire.
Si tu prends un capillaire trop long, OK tu réduiras la pression dans l'évapo à cause des pdc + grandes donc T° + basse à l'évapo mais ds le même temps tu charges le compresseur comme une mule et le débit de liquide va diminuer et donc au final tu descends + bas mais tu 'nes pas capable de tenir la charge à cette T° basse puisqu'il n'y a pas assez de liquide pour évaporer ce qu'il faudrait.
Le log doit agir de la manière suivante : il connait le compresso donc sa pression maxi et ses caractéristiques, y connait les T° du cycle donc il sait se placer sur le cycle en fonction du frigorigène choisi, connaissant la puissance frigo il calcul le débit massique qu'il faut pour l'absorber à la T° désirée car y connait les propriétés physiques du fluide notamment son Cp à une T° donnée et de là il remonte à la longueur du capillaire en calculant les pdc connues pour 1m de 0.8int par exemple puis hop une règle de 3 et c'est dans la boite.