Alors là, si tu y arrives, tu me troues le cul !!!
Nous on fait ça par...heu... feeling, expérience et empirisme. Ton machin, si tu y arrives, m'interessera beaucoup...
Nous on fait comme ça : J'ai nonmé :
Charge au R23 en statique et vérif d'installation.AVANT TOUTE CHOSE, NE TENTEZ PAS CELA SANS UN PRESSOSTAT DE SECURITE HAUTE PRESSION sur le R23 REGLE A 22 bar. Vous pourriez tout casser, et faire exploser le compresseur (et le pc du coup!!!!)
Le compresseur explosera à 35 bar. Et de 25 à 35, il y a à peine 5 secondes...
1 - Assure toi de ne pas avoir démarré ton R290 pendant au moins 12 h (24 h ça serait mieux)
2 - Tire ton installation au vide (le plus bas possible bien sûr...)
3 - Raccorde ta bouteille de 23 à tes manos.
4 - Injecte DOUCEMENT ton 23. Avec un si petit volume, ça doit te prendre au moins une minute pour arriver à 10 bar. (En fait si tu injectes trop vite, tu vas créer une détente, et tu vas refroidir ton installation, faussant du même coup ta mesure de pression. Et devoir attendre 5 heures de plus!)
5 - Lorsque tu es à 10 bar, ferme la bouteille.
6 - Fais tourner ton premier étage SEULEMENT et UNIQUEMENT pendant quelques instants, jusqu'à ce que la pression HP de ton R23 soit vers 4-5 bar, et que ta température d'aspiration de ton R290 soit inférieure à -20°C.
6 - Muni toi de ta pince ampèremétrique, et mets là sur le compresseur R23.
7 - Démarre le R23 et contrôle l'intensité consommée de ton compresseur.
8 - Si tu vois que tu est vraiment aux fraises par rapport à ton intensité nominale (>25%), et que ta HP 23 est supérieure à 19 bar, c'est qu'il doit y avoir un problème avec ton capillaire, ou R290. Donc vérifie rapidement le R290 (intensité et pressions) et arrête ton compresseur R23. Revois éventuellement ton(tes) capillaire(s). (rallonge le(les)) Si même en le rallongeant, tu as toujours les mêmes symptômes, c'est peut être que ton compresseur R23 est trop juste, ou qu'un élément de ton R404A est trop juste (compresseur, échangeur intermédiaire, etc...)
9 - Si tu es à +/- 10% max de ton intensité nominale, et que tu ne dépasses pas les 16 bar..... Et que ton R290 est bien.....
10 - Si tes pressions sont correctes (de 12 à 16 bar) mais que l'intensité est trop élevée, c'est peut etre qu'il y a trop de fréon.
11 - Si ton intensité est bonne, (+/-10% du nominal) et que tes pressions sont trop basses, c'est peut être que tu n'as pas assez de fréon, mais peut être aussi que ton R404A est trop puissant.
Voilà, ça s'appelle faire une charge en statique.
Certains frigoristes effectuent des charges dite "au voyant". C'est très efficace pour les installations hautes températures (R404A - R134a - R22...) mais avec un fluide basse température il en résulterait une explosion de votre machine préférée.
Le R23 n'est pas maîtrisé par beaucoup de gens (parce que pas très utilisé...) Donc si vous faites appel à un frigoriste pour effectuer votre charge en R23, demandez lui s'il compte faire une charge "au voyant". Nos gars du SAV l'ont déjà vu faire....
Concernant un bête comparatif entre le R290/R404A/R410A il faudrait que je puisse intégrer une image, mais je sais pas trop comment faire. Y'a quelqu'un qui peut me le dire (20ko l'img)