je pense pas que ton truc hybride vale le coup, si tu dois faire un chiller, autant s'en servir en permanence, plutot que de devoir le transporter en plus des radiateurs
un chiller qui va sortir 4kW, faut quand meme pas oublier que ça va pas etre leger
je verrai bien ça comme ça :
- cp 2CV (pour garder de la marge) (20kg)
- condenseur 50*50*10cm, ventilé convenablement
- echangeur contrecourant adapté pour cette puissance, ceux de ma cascade sont pour 1kW, mais existent en plus gros et sont pas trop chers
- TEV R410, avec orifice 01 ou 02
- chargé au R410, ça va bien dans ce genre d'usage, avec BP vers 6/7bar, et HP à 18-20bars, ça fait pas trop forcer le compresseur, et au moins ça tiendra la charge
- vanne manuelle pour ajuster le debit, ou electrovanne pilotée par un thermostat programmable (pas trop dur avec gen
)