mikacmoi


Membre
Messages : 37

vendredi 17 juin 2005 à 18:35:29     
D'accord mais bon en enlevant le gaz (frigo couché) y a un paquet d'huile qui est sorti... Ca fausse tout peut etre non? (ca fesait une sorte de mayonaise! beuark!)
Google




     
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 17 juin 2005 à 18:35:41     
tout dépend du compresseur, mais c'est environ entre 200mL et 300mL
et il a l'air pas mal, faudra recouper ton aspiration ( à cause du capillaire )
et faudra pas trop le faire tourner à l'air libre huile+air=acide si je me souviens bien
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 17 juin 2005 à 18:36:12     
le salopiau il m'a grilled
mikacmoi


Membre
Messages : 37

vendredi 17 juin 2005 à 18:37:47     
recouper mon aspiration pkoi elle est pas bien comme ca?
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 17 juin 2005 à 18:39:29     
non, le tuyaux est "obstrué" puis il a pas une belle tête par le fait qu'il reste encore le capillaire

Message édité par benoît le vendredi 17 juin 2005 à 18:40:24
mikacmoi


Membre
Messages : 37

vendredi 17 juin 2005 à 18:41:18     
Ha oui au faite j'ai coupé tt ca avec une pince coupante ca crain pas trop? (c'est tt ce que j'avais sous la main)
xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 17 juin 2005 à 18:57:37     
bah, ça crain un peu pour les brassures
Jaguanimalzz


100K1 Winner :o
Messages : 813

vendredi 17 juin 2005 à 18:58:05     
non c'est pas genant,
tu peut maintenant tout recouper proprement,
le capillaire yen a pas assez tu peux le jeter,
une fois l'huile changer, si tu soude pas tout de suite avec les reste, pense à boucher les tuyaux comme tu peux pour pas que l'air et donc l'humidité rentre dedans

xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 17 juin 2005 à 19:00:39     
bah, faudra me dire comment faire pour bien fixer un tuyaux alors qu'on est déjà en 1/4 là faut recouper parce que ça gène je te dis
mikacmoi


Membre
Messages : 37

vendredi 17 juin 2005 à 19:16:42     
Ok bha je vais voir comment je vais goupiller tout ca je suis dans la phase "Je veux arriver à ça mais comment faire?

Sinon pour souder tt ca c chaud a faire?

Où trouver du capilaire et comment faire pour trouver la longueur à utiliser ?


Merci




xalis


Membre
Messages : 9791

vendredi 17 juin 2005 à 21:45:58     
pour braser et pas souder c'est pas que ce soit dur en soit ( hein tyrou ) mais si on n'a jamais touché, ça peut vite devenir casse-tête.
Ensuite, pour le capillaire, tu peux soit en demander ici soit tu en as chez des frigoristes.
Et pour la longueur de capillaire, tu peux le calculer grâce à un logiciel.
mikacmoi


Membre
Messages : 37

vendredi 17 juin 2005 à 22:47:56     
oué pour le capilaire il me sort 2,15m en 0.08 mm mais par sécurité je peux mettre plus long?


Une question:

Pourquoi le capilaire d'origine n'avait pas la longueur optimale?

Merci
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

vendredi 17 juin 2005 à 22:49:05     
il etait de la longueur optimale, mais pour une autre puissance à dissiper
mikacmoi


Membre
Messages : 37

vendredi 17 juin 2005 à 22:50:59     
Je peux donc mettre plus long ca crain pas?
mikacmoi


Membre
Messages : 37

samedi 18 juin 2005 à 13:53:31     
Salut à tous!

Vous dormez encore?
Atlantis2013


Membre
Messages : 53

samedi 18 juin 2005 à 14:03:21     
apparemment oui lol
Google




     