Pr Over'clock


Membre
Messages : 501

mardi 25 janvier 2005 à 21:18:08     
bon voila mon soucis le compresseur de mon dernier projet (tour lian li) ne demarre plus ils se met en securité. j ai d abord pensé qui c etait coupé a cause du chaud. donc je l ai laissé puis une heures plus tard il et reparti pendant 20 minutes puis il a recoupé mais ilne veut plus redemarré maintenant j entend le relais qui se met en securité mais rien vous avez une idée ?
Google




     
stpb


Membre
Messages : 47

mardi 25 janvier 2005 à 23:06:16     
Je vais te donné un conseil ( je suis pas spécialise), on ma toujour di que dans un système frigorifique le premier truc qui lache c'est le désydrateur. Mais je crois que pour ton prob sa ne doit pas etre sa.

Enfin voila il te faut lavi d'un expert.
baron_noir


Membre
Messages : 1236

mardi 25 janvier 2005 à 23:08:18     
Met un cierge à saint antoine de padoue, sort un grigri.
Mais il aurait fallu plutot avant tout cela refaire le niveau d'huile ...

Foutu pour foutu essaie de court-circuiter le protecteur (il est peut être de marque klixon).
Fait le tourner jusqu'a ce que la carcasse soit rouge cerise ...
Et puis s'il doit bloquer encore tu changeras un fusible ou rapuieras sur le disjoncteur




Message édité par baron_noir le mardi 25 janvier 2005 à 23:10:53
Pr Over'clock


Membre
Messages : 501

mercredi 26 janvier 2005 à 13:06:05     
ouia je coris bien qui est naze euh là ou j ai peu etre fait le con c est que y avait 2 tuyaux qui servaient a "rien" de ce que je sais c etait ce qu on n appel si je ne me trompe pas le retour d huile enfin si je dit toujours pas de conneries le cp et refroidi par l huile mais j ai bouché ces 2 sorties donc mon soucis vien peu etre de là
baron_noir


Membre
Messages : 1236

mercredi 26 janvier 2005 à 23:31:12     
Non non, un compresseur modele RH (retour huile) peut être utilisé en reliant les deux tuyaux ou m^me en les laissant à l'air libre. D'ailleurs c'est ainsi que les miens ont fonctionné sans PBs.
C'est le piston qui grippe : manque d'huile, choc mécanique, usure, éventuellement le bobinage du moteur du compresseur mais ça j'y crois beaucoup moins.

Change le !!! et va à la cueillette des champignons !!!

ou bien mattes les topics ventes, il y en a je crois,
j'en connais même un qui souhaite se débarrasser de sa collection pour faire du rangement , marchande avec lui il est ouvert à la discution,