ma définition de H est basée sur T°haut telle que T°haut = T°eau + a(T°base-T°eau)
ou encore a = (T°haut-T°eau) / (T°base-T°eau) que j'appelle "tolérance d'efficacité acceptée"
a est une sorte de pourcentage, j'ai pris 1/30
si on se limite à la hauteur optimale H, a représente ce qu'on accepte de perdre en pouvoir de dissipation thermique par rapport à une ailette de hauteur infinie
plus l'écart T°base-T°eau augmente, plus on perd en pouvoir si H est fixée
(comme la TVA : plus on paye, plus on donne à l'Etat)
dans ce cas les faibles écarts sont avantageux
mais selon cette définition, H reste optimale quelque soit la puissance à dissiper
si on change la définition de H et qu'on dit que T°haut = T°eau + b, alors dans ce cas on ne se base plus sur un pourcentage
ce qu'on accepte de perdre en pouvoir EST FIXE par rapport à une ailette de hauteur infinie
même si l'écart T°base-T°eau augmente, on perd toujours la même chose en pouvoir
(avec une TVA à montant fixe, on donnerait toujours pareil à l'Etat)
dans ce cas les grands écarts sont avantageux
et selon cette définition si l'écart T°base-T°eau augmente, pour que la perte reste fixe, OUI il faut augmenter la hauteur
pour se faire une idée :
si l'écart passe de 10° à 20° avec b=1°, il faudrait augmenter la hauteur de 0,3mm pour respecter cette nouvelle définition, et avec b=0,5° il faudrait 0,8mm
mais attention : changer la hauteur alors que le nombre d'ailettes est déjà fixé, ça change la section de passage, et donc les conditions sur le fluide, et il faut recalculer la hauteur (on tourne en rond)
mais dans tous les cas il faut faire son calcul avec la puissance maximum à dissiper, comme ça en idle on a des ailettes "trop" hautes par rapport au full, mais on s'en fout puisqu'on est en idle...
hum, tout le monde a compris ? si non je vais devoir faire un autre dessin...
Message édité par debugger le samedi 08 janvier 2005 à 08:32:58