QUOTE :
donc ta PAC alimente un ballon tampon via la pompe Grundfoss en vitesse 3 ?
oui
QUOTE :
ensuite tu as une pompe avec une V3V pour ton chauffage ?
non, juste après le premier circulateur grundfoss , il y a la vanne trois voies qui oriente l'eau soit sur l'entrée du ballon tampon soit sur l'ECS.
ensuite,à la sortie du ballon tampon, il ya le deuxieme accelerateur et une vanne 4 voies (que j'ai reglée de telle sorte qu'il ny'ait pas de melange)
QUOTE :
le montage a l'air correct, je pense que cette PAC de toute façon doit avoir une sécurité débit mini sur la boucle d'eau, il faudrait que tu vérifies cela dans la doc
Je ne crois pas, je n'ai vu de boucle d'eau que sur les plans de montage avec planchers chauffants! et je n'ai rien vu dans la PAC qui ne ressemble à une boucle!
QUOTE :
ou alors l'échangeur Fluide frigo/eau de chauffage est plein de saloperie et tu arrives pas à chauffer ton eau.
Si c'etait le cas l'eau chaufferait elle quand même jusqu'a 58-59° au départ de la PAC?
QUOTE :
tu sors en quel diamètre d'eau sur ta PAC et quelle distance as tu jusqu'au ballon tampon ?
Le malaise pourrait venir de là, j'ai mis un PER multicouche en 26/28 (sans compter les raccords qui etranglent davantage le diametre).
Le ballon tampon est à 10metres de la PAC; il y'a donc 20metres de longueur de tube PER multicouche 26/28.