QUOTE (kev-191 @ mercredi 24 septembre 2008 à 18:36:24) :
ui certe mais je n'est pas assez de capi la il ya environs 2m a lieu de 3m60 ... tes par cumbas dimanche .Tu la refais stp
Tu as 2m de capi? C'est ça?
Je comprends alors pourquoi tu n'as qu'1bar à l'évap (même peut être légèrement plus apparemment); j'ai cru d'abord à un problème de positionnement de la sonde (ce qui m'arrive tout le temps).
Nul doute que la charge sera correctement tenue. 2m de 0.9mm (déjà qu'en 0.8mm ce n'est pas long) c'est vraiment très peu restrictif et tu auras
de facto un débit conséquent. Dommage que tu n’ais pas eu plus de capi à mettre, parce qu'avec de tels cp, je trouve un peu triste de ne pas descendre plus bas. M'enfin, en même temps ça a aussi des avantages, pour l'ajustement de la quantité de R1150 notamment, j'imagine qu'il n'y a pas trop à se prendre la tête là où ça peut devenir pénible avec un capi plus long.
C'est aussi sans doute pour cette raison que ton HX descend très bas (-62C c'est ça?). En effet, dis moi si je me trompe, mais puisque ton capi d'étage inférieur est peu restrictif, tu dois probablement avoir une pression statique de R1150 assez basse, ce qui sous entend une quantité de R1150 assez "petite", et donc plus 'facile' à refroidir pour le premier étage.