Ca arrive, à l'assemblage peut-être? J'en sais trop rien mais vu les symptômes c'est l'explication qui me semble la plus plausible :
- Lors de la mise sous pression avec de l'air la HP n'a jamais dépassée 6bar en HP (ca devrait monter au max du CP normalement, vers 20-22bars), l'air ne rentrait plus par la prise de charge
- On a quand même chargé avec le R507c en statique, avec 7bar statique lors de la mise en marche la HP est montée à 20 bars pour progressivement redescendre vers 14 bars, de ce coté le CP est capable de pousser, pas de problème, seulement quelque soit la charge en gaz la BP ne passe jamais en dessous de 2 bars et aucun froid ne se crée. Chose encore plus étrange, lors de l'extinction en grosso modo 5s les pressions s'égalisent
. pendant tout le run on entend le gaz circuler fortement, le condenseur est froid, le refoulement aussi, en revanche le compresseur est brûlant, bien plus chaud qu'à l'accoutumée
Message édité par Clemmaster le samedi 28 juillet 2007 à 20:02:19